2楼
什么意思?是双投开关供电,还是双电源供电?不明白哈。
回复
3楼
如果是采用双投开关。市电和发电机供电。一般会采用四极开关。如果是市电1和市电2,可以采用三极隔离开关哈。
回复
4楼
三相四线制系统:
1、TN-C-S,TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
2、正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
3、TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
4、IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
回复
5楼
顶楼上
回复
6楼
那么 三级开关应用在什么场合
回复
7楼
为什么呀!是不是和零线有关!
回复
8楼
回复