图纸简介: 火灾自动报警系统图. 附件名:20065281148797257418.zip 文件大小:265K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
火灾自动报警系统图.
附件名:20065281148797257418.zip
文件大小:265K
(升级VIP 如何赚取土木币)
3楼
首先说明,我是搞施工的,我只能从一个专业的施工人员的角度去看这份图纸了。发表拙见,欢迎指点。
这是一个大型的工程,系统图的工作量很大,设计师绘的很耐心了,但在一些细节上还是有一点的疏漏,例图层的颜色(多线,24V电源线)不一致,在蓝图中可能就不能表现出来。
我对北京利达和海湾的这两家公司的产品比较了解,国外的产品没作过。我不知道设计师是按哪家公司的产品作参照的,我觉的这份系统图与实际的施工要求还是有一定的不足,例如:各层中的手报与电话插孔数量相等,应该是带电话插孔的手报了。电话线与报警线都接在上面。电话总线应从电话广播控制柜接出;作法也有点问题。总线式电话分机没有给出图例。
有几层采用了组连模块,所连接的非编码探测器数量好象有点多,能否正常使用可能是个问题。利达和海湾的产品肯定不行。
再就是消防泵喷淋泵风机的联动问题,绘了多线控制与控制模块,没有绘报警总线与联动电源。
可能还有其它的问题,大家来讨论。
回复
4楼
还有一个问题就是消防广播,可能绘的不对(因为图纸不全)。广播线从功放出来以后,要先经过一个控制模块,再到扬声器的;从广播室出来的线应该是接在控制模块上的。