发现PKPM中,需要配构造钢筋的时候,只要计算出有抗扭面积,PKPM自动把构造钢筋加2根变成抗扭钢筋。比如,600的梁高,100板厚,需要4根构造钢筋G4根12即可,但如果计算出有抗扭面积,比如VT1.5-0.3,PKPM梁施工图中就自动配成N6根12的。请问,这样是不是有什么规范要求?(直接把G4根12改成N4根12就够的呀)[ 本帖最后由 c2308994 于 2011-7-20 13:03 编辑
发现PKPM中,需要配构造钢筋的时候,只要计算出有抗扭面积,PKPM自动把构造钢筋加2根变成抗扭钢筋。
比如,600的梁高,100板厚,需要4根构造钢筋G4根12即可,但如果计算出有抗扭面积,比如VT1.5-0.3,PKPM梁施工图中就自动配成N6根12的。
请问,这样是不是有什么规范要求?(直接把G4根12改成N4根12就够的呀)
[
本帖最后由 c2308994 于 2011-7-20 13:03 编辑 ]
2楼
看不懂你说什么 最好贴个填图
回复
3楼
意思是 600的梁高 100厚的板 需要配4根12构造钢筋
现在PKPM计算出抗扭面积VT1.5-0.3
那么只要把4根12的构造钢筋 改成4根12抗扭钢筋 大大满足了抗扭面积
但是PKPM梁施工图 自动出图中 配的是6根12抗扭钢筋
我发现很多情况都是这样 只要有抗扭面积 PKPM梁施工图就会再原有构造钢筋的根数上再加2根钢筋
想问下这样是不是规范中有要求的还是怎么样
回复
4楼
经常遇到类似问题,有点疑惑,待解。
回复
5楼
有抗扭的梁当然要配抗扭钢筋了,构造钢筋锚固长度不都,起不到抗扭作用。
回复
6楼
抗扭纵筋有最小配筋率及布置构造要求,请看砼规
回复
7楼
砼规9.5.2条规定,梁内受扭纵向钢筋应满足最小配筋率,同时应沿梁周边均匀布置且受扭纵向钢筋间距不应大于200及梁截面短边长度
回复
8楼
大家可能没明白我的意思,一般来说 600的梁,100的板,构造钢筋的话G4根12就已经满足规范间距配筋率的要求了
但是如果PKPM计算出有剪扭面积,即使面积很小,PKPM梁施工图中都会把G4根12再加2根变成N6根12
我的疑问是,即使有剪扭面积,只要把G4根12 改成 N4根12 就可以满足配筋面积了 为什么要加那2根呢
回复
9楼
请注意抗扭钢筋的最小配筋率,砼规上面有
回复
10楼
600高配4根抗扭纵筋就好
回复
11楼
请你把T和V贴出来看一下,因为T/Vb较大,混凝土如果是C30,钢筋如果是HRB400,
那么最大的抗扭钢筋最小配筋率是0.6*1.414*1.43/360=0.37%
假定你的界面宽是300,那么你抗扭钢筋选4根12的话配筋率是113.1*4/(300*600)=0.251%
这样抗扭钢筋是有可能达不到最小配筋率要求的。
pkpm计算梁的时候是不考虑楼板的。
但是事实上我觉得按4根12也是没问题,抗扭纵筋可以考虑梁顶和梁底的钢筋,如果按受弯考虑的钢筋超配了,可以将超配部分计入受扭钢筋啊。
回复