2楼
要看钢柱设计时候考虑没有,与平面外稳定性有关。
回复
3楼
1、隅撑的设置与你的计算模型有关(钢柱的平面外长度系数取值);
2、在檐口位置,梁柱的交接点应按《门规》7.2.14条设置隅撑。
回复
4楼
首先你要搞清楚隅撑的作用和设置隅撑的目的。提前没有设置隅撑的做法,(也没有轻钢结构的说法)。是因为柱子越做越窄,以至于平面外稳定不够了,所以隅撑作为柱子的平面外的支点,以此来减少柱子的平面外的计算长度
回复
5楼
门规7.2.14中说,在檐口位置,刚架梁与柱内翼缘交接点附近的墙梁设一道隅撑,怎么理解?是不是在柱最上端的墙梁处设隅撑?
回复
6楼
门规7.2.14中说,在檐口位置,刚架梁与柱内翼缘交接点附近的墙梁设一道隅撑,怎么理解?是不是在柱最上端的墙梁处设隅撑?
回复
7楼
好帖子 学习了
回复
8楼
感谢楼主的分享,学习了
回复
9楼
和计算模型有关
回复
10楼
我做个几个门刚的厂房 没有在墙梁和柱子之间做隅撑 只在钢梁和檩条之间做了隅撑 不知道有没有问题
回复