【分析】低压进线,母线失压后由继电器发信号
mashuai198612
2011年07月20日 09:46:28
来自于继电保护
只看楼主

进线柜加装380V电压继电器,继电器信号至端子排,母线失压后由继电器发信号。各位同仁讨论下此方案是否过时!

进线柜加装380V电压继电器,继电器信号至端子排,母线失压后由继电器发信号。各位同仁讨论下此方案是否过时!
免费打赏
lingxuct
2011年07月21日 09:33:08
2楼
低压一般极少用综保,用继电器只有这种方法,且电压继电器的动作精度高,注意一点:控制电源要有自动(选择)切换功能!

如果低压没有BZT,就没必要用这种二次控制方式,直接断路器带失压保护就可以了。
回复
mashuai198612
2011年07月21日 11:14:38
3楼
领教了,是否有具体方案供参考学习!
回复
逍遥翁
2011年07月22日 20:09:48
4楼
认同沙发的观点。