【请教】电站35kV架空出线能改电缆出线吗
sjs2011cx
sjs2011cx Lv.2
2011年07月20日 09:37:06
只看楼主

请教,电站35kV架空出线能改电缆出线吗,有相关的图纸提供吗,如果可以联系我QQ1109552024

请教,电站35kV架空出线能改电缆出线吗,有相关的图纸提供吗,如果可以联系我QQ1109552024
免费打赏
markluan_99
2011年07月20日 15:16:09
2楼
35KV 出线用电缆出线较好,问题是要注意与其它地下管网的交叉问题如何解决,工程量大不大,费用等。
回复
sjs2011cx
2011年07月20日 16:50:31
3楼
谢谢,请教采用电缆出线时电缆两头是否必须安装避雷器,它与电缆头是怎样连接在一起的,而且还要与母排连接
回复
zhangye_999
2011年07月20日 17:14:26
4楼
可以改为电缆出线的,一般出(进)线柜和连接电缆的架空铁塔都装避雷器的,就是35Kv单芯电缆要单端接地,并且电缆头一定要做好,要不然会经常出事故的。
回复
sjs2011cx
2011年07月20日 17:26:20
5楼
谢谢加复,现在的问题是,电缆不是从柜内引出的,而是直接从户外断路器引接到架空杆塔,而且手上没有相关的安装图,不知35lV电缆头和避雷器,及与断路器引出的母排是怎么连接在一起的,真没见过
回复
laserscan
2011年07月20日 18:21:50
6楼
找设计院的人给出个图,当然人家会收点钱的。
回复
炉火
2011年07月20日 19:41:56
7楼
可以用35kV电缆出线的,就是得加铜铝过渡的设备
回复
jlccdwy
2011年07月22日 06:04:11
8楼
可以改用35kV电缆出线,不要自己做应该委托设计院来做。
回复
wyxhanmay
2011年07月24日 17:08:43
10楼
在旁边另外设置一个电缆支架,将电缆头和避雷器等设备安装在上面即可。一般用钢结构的较好。
回复
hohhotong
2011年07月25日 17:09:45
11楼
我刚进电力公司,菜鸟级别。弱弱问问大侠JP柜的作用?
回复
papaya228
2011年07月26日 05:40:17
12楼
用架空线还是用电缆要看具体情况,电缆和架空线连接处是要装避雷器的。