PT自动并列与手动并列的区别?如果不用微机去判别,自动并列应符合什么条件?手动并列应符合什么条件?自动并列和手动并列除了考虑母联及母联隔离刀的位置外还应考虑什么?如附件所示回路是否有问题?请各位大虾赐教,谢谢!
PT自动并列与手动并列的区别?如果不用微机去判别,自动并列应符合什么条件?手动并列应符合什么条件?自动并列和手动并列除了考虑母联及母联隔离刀的位置外还应考虑什么?如附件所示回路是否有问题?请各位大虾赐教,谢谢!
2楼
不懂,给你提首页,找内行。
回复
3楼
谢谢版主
回复
4楼
还应考虑是否有一段母线PT退出运行
回复
5楼
这种操作的主要目的是,在母线不停电的情况下,将其中一台PT转为检修状态,而失去PT的母线二次还不失去电压。
进行切换操作的前提有:1、必须保证两段PT的二次回路无故障;2、必须保证10KV的分段断路器在合闸位置;3、必须保证两台PT的相位、相序完全一致。
回复
6楼
现场运行时,若一段PT需要检修,这时是先退出要检修的PT再并列(这种情况I母所带回路会有一段时间失去电压,计量间断)还是先并列再退出需检修PT(这种情况是否符合规程)?
回复
7楼
6楼说的对
画的图纸自动并列回路可能错了吧?怎么都是I母PT刀闸常开与II母PT刀闸常闭串联?
自动并列回路设计的不对,如果一条母线的PT需要检修,投自动切换回路的话,必然会造成一个母线PT二次回路短时失压,刀闸的合、分毕竞需要时间,这在现场肯定是不允许的
PT并列最重要的条件是母联开关在合,母联两侧刀闸均在合就可以了,至于相序一般在投产时就应核对过了,投运后再并列就不需要考虑了。
回复
8楼
谢谢7楼的提醒,匆忙之中忘记修改了,现在我已改好重新上传了。
自动并列回路该如何实现呢?烦请高手赐教。
回复
9楼
自动并列其实完全没有必要,没有什么用处,还是采用手动安全
回复
10楼
我也是这么认为的,可用户坚持要,又没有什么好的方案。只有在这里请教大家了。
回复
11楼
自己顶一下,电气高手们快来帮帮忙呀
回复