请教消防电梯设置集水坑?请教 是不是这个集水坑的最高水位要低于电梯基坑底呀谢谢指教
请教消防电梯设置集水坑?
请教 是不是这个集水坑的最高水位要低于电梯基坑底呀
谢谢指教
2楼
当然,而且要留一定的保护距离,这样一旦出现意外情况也不至于倒灌
回复
3楼
一般设置在消防电梯基坑旁边,在电梯基坑地板设管道与集水井联通,然后在集水井根据基坑高度设起停高度
回复
4楼
那再请问一下
电梯基坑与集水井的连接管底
是否也应该高于集水坑的最高水位?
回复
5楼
消防电梯集水坑最好能设置在室外.与电梯机坑联通就可以了.