向各位请教下,一栋四层教学楼带地下室(总面积有一万多平),教学楼部分有图书室,办公室,阶梯教室,设了多连机,只在顶层的阶梯教室设了送风管道,是否该设 喷淋,

向各位请教下,一栋四层教学楼带地下室(总面积有一万多平),教学楼部分有图书室,办公室,阶梯教室,设了多连机,只在顶层的阶梯教室设了送风管道,是否该设 喷淋,
免费打赏
scpzhyyh
2011年07月20日 17:42:19
2楼
要设计 喷淋
回复
nybz1234567
2011年07月21日 00:51:00
3楼
楼上肯定不是搞建筑供排水设计的,看他以前发的帖子就能看出来。跑这瞎说,点破币,误导新人,去死吧。
回复
chhctx
2011年07月22日 06:23:50
4楼
“8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
5 、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;”
如果没设中央空调就不设喷淋,否则要设。
回复
飞鱼
2011年07月22日 07:51:48
5楼
地下室是车库的话要设喷淋,地上部分是教学楼不用喷淋
回复
c19891024hen
2014年03月21日 09:22:38
6楼
恩 新手学习了~
回复
hmcool20
2014年03月21日 09:38:37
7楼
chhctx 发表于 2011-7-22 06:23 “8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火 …又可以抠规范了。。。办公楼?教学楼吧。
回复
dmc123
2014年03月21日 13:48:26
8楼
最近才报审一个,一样的情况,不用设喷淋。地下室是车库的话需要设
回复
effort031
2022年04月20日 14:53:20
9楼

个人认为这么布置应该没问题