22楼
wo xia zai le guo hui zai kan
xie xie lou zhu le
huan ying dajia ji ji shangchuan hao dong xi
xx
回复
23楼
请用中文回帖!不要用拼音!谢谢合作!
回复
24楼
看预算书
觉得 漏掉了 风管部分的刷油
好象 还少 软管接口的安装
回复
25楼
以前没怎么做过预算,但觉得可以参考.谢谢,已下载,以后有问题再回来探讨
回复
26楼
TO:24楼,本工程采用的是镀锌风管,没有必要刷油!还有风管的帆布软连接我做了啊!你再仔细看看!是9-152项目!有什么问题可以继续提出啊!大家共同交流切磋!
回复
27楼
谢谢楼主对此贴的关注和管理,继续努力,争取将此贴成为一个精华贴,.
回复
28楼
谢谢版主!我会继续努力做好本贴的!
回复
29楼
26 楼
你用的镀锌风管 不用 角钢法兰??
风管支掉吊架 没有么??
若有,则肯定漏项了
不过,没有多少钱.
回复
30楼
还有 你的水管支吊架的 工程量 是否有误?
4000多米 管道,支架仅有0.88吨
回复
31楼
TO:29楼 通风管道预算基价中已经包括角钢法兰,风管支掉吊架的工程量了!没有必要重复计算了!对于你说的水管道支吊架的工程量!我已核查无误!虽然管道有4000多米,但是小管径的管道占了大部分!小管径的管道预算基价中已包括支架制作安装了!
回复