【请问】PT一次断线后,二次开口三角电压会有何变化?
suekarenina
Lv.6
2011年07月19日 15:59:37
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
今天有个同事问我,小接地电流系统中,PT一次保险熔断后,二次开口三角电压会有什么变化,个人感觉比较茫然,求解...
今天有个同事问我,小接地电流系统中,PT一次保险熔断后,二次开口三角电压会有什么变化,个人感觉比较茫然,求解...
免费打赏
lingxuct
2011年07月19日 16:22:00
2楼
有100V电压。
回复
suekarenina
2011年07月19日 17:28:12
3楼
不断也是100V电压呀...
回复
wlszjs
2011年07月19日 19:28:43
4楼
断线(一相断线哦)有100v电压
不断线只有三相不平衡电压,一般是几V罢了
三相断线的话就没有电压罗,呵呵
回复
laserscan
2011年07月20日 18:15:51
5楼
当然二次会没电。
回复