定额中水压试验的疑问!
cxz1314
cxz1314 Lv.2
2003年04月22日 16:41:25
只看楼主

在预算定额中,各类管道安装中的工作内容已包括水压试验,但又有单独的压力试验定额子项.这二者之间有什么大的区别?请给予回复!谢谢各位!

在预算定额中,各类管道安装中的工作内容已包括水压试验,但又有单独的压力试验定额子项.这二者之间有什么大的区别?请给予回复!谢谢各位!
免费打赏
xxmdh
2003年04月23日 14:49:33
2楼
具体看定额里的说明啊,那里面有包括那些内容。
没有包括试压的内容,就要计入。
回复
superamerican
2003年04月30日 22:38:59
3楼
管道安装里包括的水压试验本人认为是施工单位在将产品移交给建设单位前,施工单位自行所组织的水压试验,可以是局部的水压试验。当然,建设单位认可的话,最好。如果建设单位要求单独进行整体试验的话,可以套水压试验定额,向建设单位收钱。
回复
pxp
2003年05月01日 10:22:51
4楼
一般第八册中的管道安装定额都包括水压试验,而定额中的水压试验多用于套用第六册管道安装定额时的。
一条原则:管道安装定额中的工作内容说明包括水压试验的不能再套用水压试验定额;否则即可。
回复
6800808
2003年05月15日 08:42:09
5楼
同意楼上说法!
回复
zhouwenzhuang
2003年06月28日 11:03:00
6楼
请仔细看一下定额工作内容,如果有试压的则肯定不用再套试压项,如果没有此项工作内容,则要套试压项,出现这种问题主要是预算做得少,没事做多了,把定额内容吃透,就成大虾了,祝这位同志早日成熟