电缆零序CT接线!
xinyu2008
xinyu2008 Lv.2
2006年05月29日 21:52:57
来自于继电保护
只看楼主

请问,零序CT接线是怎么接的? 那馈线来说,是不是线和电缆电流方向相反? 即电流从上至下流,线就从下往上穿入接???

请问,零序CT接线是怎么接的?

那馈线来说,是不是线和电缆电流方向相反? 即电流从上至下流,线就从下往上穿入接???
免费打赏
raver_pan
2006年05月31日 11:46:19
2楼
和电缆接地铜编织带与屏蔽层、铠甲的联接点有关,联接点在零序CT与电源之间则编织带穿过CT接地,若CT在联接点与电源之间,则编织带不穿过CT直接接地

你问题也不是部得很清楚
回复
zhangam123
2006年06月01日 21:22:28
3楼
总而言之,就是将零序CT穿在铜编织带与电缆终端之间,当电缆发生单相接地时,使电缆接地相与铜编织带构成回路。
回复
utxjy
2006年06月03日 17:51:38
4楼
换言之,就是不能把铜编织带穿到CT里,如果已经穿进去了,就反穿回来,这样零序CT里反映的才是Ia+Ib+Ic=I0
回复
likewind
2006年06月04日 17:37:18
5楼
4楼正解,清晰明了.这样可以防止外部故障时零序保护的误动.
回复
likewind
2006年06月04日 17:45:20
6楼
如图所示,随便画的,不规范,凑合看吧!
回复
zlm0214
2007年05月03日 14:31:50
7楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复
tcchezhong
2007年05月04日 08:42:37
8楼

这是正解.
回复
zyz8438
2007年05月05日 10:29:33
9楼


支持!!!
回复
lovol
2007年05月06日 22:09:03
10楼
画的很确切,问题应该解决了吧
回复
dei82
2007年05月07日 14:26:32
11楼
在我待的工程点上好像全是不穿过CT就接地的哦。
4楼的说的满清楚的了。