请问,零序CT接线是怎么接的? 那馈线来说,是不是线和电缆电流方向相反? 即电流从上至下流,线就从下往上穿入接???
请问,零序CT接线是怎么接的?
那馈线来说,是不是线和电缆电流方向相反? 即电流从上至下流,线就从下往上穿入接???
2楼
和电缆接地铜编织带与屏蔽层、铠甲的联接点有关,联接点在零序CT与电源之间则编织带穿过CT接地,若CT在联接点与电源之间,则编织带不穿过CT直接接地
你问题也不是部得很清楚
回复
3楼
总而言之,就是将零序CT穿在铜编织带与电缆终端之间,当电缆发生单相接地时,使电缆接地相与铜编织带构成回路。
回复
4楼
换言之,就是不能把铜编织带穿到CT里,如果已经穿进去了,就反穿回来,这样零序CT里反映的才是Ia+Ib+Ic=I0
回复
5楼
4楼正解,清晰明了.这样可以防止外部故障时零序保护的误动.
回复
6楼
如图所示,随便画的,不规范,凑合看吧!
回复
7楼
乐清市康佳电子电器有限公司专业生产铜编织线、导电带、软连接(母线伸缩节)。如有需要,欢迎来电洽谈。13868375214 郑利明
回复
8楼
这是正解.
回复
9楼
支持!!!
回复
10楼
画的很确切,问题应该解决了吧
回复
11楼
在我待的工程点上好像全是不穿过CT就接地的哦。
4楼的说的满清楚的了。
回复