一层通气管的设置问题
lgq198309
lgq198309 Lv.2
2006年05月29日 17:15:41
只看楼主

给排水规范明确规定:连接6个及6个大便器的污水横支管应设置环形通气管。请问各位有没有遇到过一层连接6个及6个大便器的污水管单独排出,但不用设置通气管的情况?!若不设,实际情况下会不会给排水带来不便?谢谢!

给排水规范明确规定:连接6个及6个大便器的污水横支管应设置环形通气管。
请问各位有没有遇到过一层连接6个及6个大便器的污水管单独排出,但不用设置通气管的情况?!若不设,实际情况下会不会给排水带来不便?
谢谢!
免费打赏
阿德
2006年05月29日 19:01:54
2楼
用两根排出管不就没事了
回复
lian_jing
2006年05月30日 01:04:46
3楼
如果你按照规范计算结果<表4.4.11-4,我个人认为可以不设通气管.水是排走了,但是室内空气污染了.设上吧!
回复
合士嘉造价咨询
2006年05月30日 09:22:43
4楼
有啊,只是有时麻烦,臭多!
同意设上!