中央空调系统管路是否加伸缩节问题
riverjsg
riverjsg Lv.8
2011年07月18日 17:07:41
来自于中央空调
只看楼主

各位:我最近在施工一个15000平米的办公楼,12层高,风冷热泵室外机放置在楼顶,水泵放在地下室,竖向管大概50米,270台风机盘管,这样的系统用不用加伸缩节(膨胀节)?加的话一般在哪个位置?

各位:
我最近在施工一个15000平米的办公楼,12层高,风冷热泵室外机放置在楼顶,水泵放在地下室,竖向管大概50米,270台风机盘管,这样的系统用不用加伸缩节(膨胀节)?加的话一般在哪个位置?
免费打赏
wl583174453
2011年07月25日 11:28:40
2楼
回复
lingxing1
2011年07月25日 16:46:30
3楼
可以计算一下,50米立管要加补偿器了。
回复
wangjingmv
2011年07月26日 20:39:40
4楼
迫切想知道这个问题的答案,还有一个问题就是水平管线太长了,是不是需要加伸缩器?如果需要多长加一个?请赐教呀!!!!!!!!
回复
chinalnkydlzc
2011年07月27日 09:29:18
5楼
把固定支架设在中部!95%以上不用高!
回复

相关推荐

APP内打开