如何布置采暖
liuyijunyijun
2006年05月29日 12:51:35
来自于采暖供热
只看楼主

一厂房长200米,宽98米四跨,大家能给一个采暖管道走向的方案吗? 散热器采暖的 采暖负荷如何计算?

一厂房长200米,宽98米四跨,大家能给一个采暖管道走向的方案吗? 散热器采暖的 采暖负荷如何计算?

1148878289566.JPG

zhangxin135
2006年05月29日 13:45:37
2楼
1、垂直长边的方向,从中间进,分成4个环路,可采用上供上回异程系统
2、按我的经验,厂方采用散热器采暖效果不理想,原因有二
第一、热负荷大
第二、可布置散热器的空间有限,很多位置被消火栓箱、电控柜等占据
3、所以最好能在局部设置暖风机
4、管道的走向和建筑专业商量,是否与吊车什么的打架
回复
liuyijunyijun
2006年05月29日 15:31:48
3楼
谢谢你zhangxin。 我可否分三个回路在上下当中设暖气片,然后再在它们当中设暖风机两个回路?共五个回路。那西边办公室也用上供上回异程系统?
回复
zhangxin135
2006年05月29日 15:42:57
4楼
记住一点。采用异程系统,主要要控制每个环路连接的立管数量,控制在7~8组以内,不要超了
实在不行就多设置几个热力入口
回复
liuyijunyijun
2006年05月29日 16:13:38
5楼
我的意思是在刚架跨的两边和当中设暖气片分三个回路,然后再在它们当中跨设暖风机两个回路?共五个回路。那西边办公室也用上供上回异程系统?
回复
zhangxin135
2006年05月29日 16:59:19
6楼
要注意暖风机和散热器的阻力损失不同,可以考虑设置分、集水器
回复
liuyijunyijun
2006年05月29日 17:12:39
7楼
我不用环路而采用直线管道供暖可以吗?
回复
sdg2006
2006年05月29日 17:14:26
8楼


这样不好

回复
zhangxin135
2006年05月29日 17:31:15
9楼
这样的话阻力不好平衡阿
回复
liuyijunyijun
2006年05月29日 18:04:54
10楼
哥们,给我个思路吧,我是无从下手了。要不看看图纸,帮我指点一下,画个草图。我请客
回复
qjdj
2006年06月10日 14:50:24
11楼
要看厂房的高度,采用散热器后热量可否满足,哪果比较高,可试着采用两层采暖
回复

相关推荐