广厦建模的时候全部都按主梁输入,两条明显截面不一样的梁,一个大一个小,计算之后的结果里面变成了井字梁。这明显不对啊,该怎么解决呢?
广厦建模的时候全部都按主梁输入,两条明显截面不一样的梁,一个大一个小,计算之后的结果里面变成了井字梁。这明显不对啊,该怎么解决呢?
2楼
补充:用广厦14.0,15.0试了的,结果都是这样。
回复
3楼
人都去吃饭去了吗?
回复
4楼
应该询问厂家!!!或者直接到广厦网站提问,更有效果!!!
回复
5楼
广厦CAD的前处理输入,次梁向主梁只传递荷载,不传递内力。主梁与主梁相交,梁相交点位移相等。
回复
6楼
主次梁由梁刚度大小等确定,不应该你按主梁建模就是主梁,你按次梁建模就是次梁,那是你一厢情愿。广厦SAP是正确的
回复
7楼
1、前楼说得很好。GSSAP应该是这样考虑的。
所以不应该是你说的那种结果。
2、可以给广厦打电话
回复
8楼
主梁、次梁、或井字梁也好,都 是手工计算时代的一种概念理论,现在是计算机有限元精确计算时代,所有构件梁都是根据构件间的刚度和变形协调条件计算出的精确内力,也是弹性模型真实受力状态的表现,所以所谓的主梁、次梁、或井字梁的概念界限已经模糊不适用了,不能硬套。软件算的是准确的。最主要是改变观念。
回复
9楼
楼上说得很好
回复