3P+N漏电图纸
lililee_030101
2006年05月29日 12:34:00
只看楼主

请大家帮我审审图,看问题出在哪,总开关总是合不上闸,谢谢了

请大家帮我审审图,看问题出在哪,总开关总是合不上闸,谢谢了
ae8cbecd1695997062ce.rar
0 B
立即下载
免费打赏
王若男
2006年05月29日 14:57:34
2楼
从图纸上来看,总的断路器漏电电流没有标出来,现场不知选的多大?
如果选30MA肯定是不行的!还有跳闸的原因是什么?是漏电跳闸还是其它的原因?
建议把总断路器换成不带漏电的!而是在分断路器上加上RCD!
以上是俺的管见!
回复
王若男
2006年05月29日 15:03:52
3楼
另外,第二张图中,接触器前的微断应该选两极或三极的,不然会不同步的!那几个B25的KM接触器是用在哪里的?
回复