电气设计师解惑一下关于人防的几点问题
yuanmingjun86
2011年07月18日 11:20:08
只看楼主

我是做电气施工的,一个人防区域面积大概有2w平左右,里面还分了7个防护单元,每个防护单元下还有防爆区域,人防区域是平战结合使用,但是供配电系统是独立的2个系统。问题来了1 平时的供配电系统的桥架导管穿越人防的临空墙,密闭隔墙时,平时配电的平面图上未标明需要预留防护套管。是否可以直接留洞穿过?2 弱电的桥架也存在这个情况。是否合理?3 人防有些集水井平时配电系统中未设计水泵控制箱,人防配电系统却设计了控制箱,何解?

我是做电气施工的,一个人防区域面积大概有2w平左右,里面还分了7个防护单元,每个防护单元下还有防爆区域,人防区域是平战结合使用,但是供配电系统是独立的2个系统。问题来了
1 平时的供配电系统的桥架导管穿越人防的临空墙,密闭隔墙时,平时配电的平面图上未标明需要预留防护套管。是否可以直接留洞穿过?
2 弱电的桥架也存在这个情况。是否合理?
3 人防有些集水井平时配电系统中未设计水泵控制箱,人防配电系统却设计了控制箱,何解?

望解答,感激不尽。
yuanmingjun86
2011年07月18日 17:17:56
2楼
怎么每人回答?
回复
polophoto
2012年05月21日 12:14:05
3楼
人防无专家,其实大家都是乱做,真要碰上个较真的审图的,估计一个都过不了。这就是大家不回答你的原因。我最近也遇到困惑了,研究了很久没结果。你的问题大概还能回答一下。第一条第二条肯定是要留管的。第三条的那些集水井是不是纯战时使用的?所以就没在平时图纸上表示?要不就是遗漏了。还是问设计吧。
回复
jh8518
2012年05月21日 12:43:33
4楼
问题一:肯定需要埋管, 埋管的目的是方便做防护密闭处理。
问题二:同上。
问题三:平时图上未设计,而人防图上设计有控制箱,应该是给 战时排水泵配电的!该控制箱一般临战时安装。