求助:无功补偿电容频繁烧坏
sunnyboy321
2011年07月17日 20:47:38
只看楼主

我单位低压配电系统使用的是50kar电容串联7%的电抗,但是电容在使用两年左右的时间就不断的出现爆裂的现象,刚开始以为是系统谐波引起的,于是安装了谐波处理装置,可是安装后还是出现电容烧坏的问题,请问各位大侠,问题到底出现在哪里呢?你们有没有遇到类似的问题呀?

我单位低压配电系统使用的是50kar电容串联7%的电抗,但是电容在使用两年左右的时间就不断的出现爆裂的现象,刚开始以为是系统谐波引起的,于是安装了谐波处理装置,可是安装后还是出现电容烧坏的问题,请问各位大侠,问题到底出现在哪里呢?你们有没有遇到类似的问题呀?
zfwkkgzjs
2011年07月17日 21:59:07
2楼
电容经常爆裂,应该是质量不行吧
回复
wuchiqun
2011年07月17日 23:19:20
3楼

能够使用二年可以说不错了。电容烧毁二种结果;一是开路、二是短路。从楼主所说应该是短路爆裂。选择电容建议:一要容量小回路多,比如总数200kvar。4组*50=200可改为5组*40最佳是10组*20=200。二是电压选高容量选大。比如额定400v选450v的,容量要增大,才能满足实际电压时的出力。
回复
cuiyongpeng604
2011年07月18日 10:23:19
4楼
寿命已到!回答完毕!
回复
ys_xwm
2011年07月18日 10:38:18
5楼
谐波处理要有整体解决方案才行,否则的话可能会出现某次谐波被抑制了,而其他次数的谐波却被放大了的情况,出现这种情况一样会损坏电容的。
回复
liweijidian
2011年07月20日 09:02:01
6楼
过负荷的可能性大一些
回复
l946974194
2011年07月20日 10:44:47
7楼
1 、串联电抗器后电容器的端电压会升高的,选电容器时要考虑电容器的额定工作电压; 2、电网有没有谐波要用电能质量测试仪检测的,不是随便做一个滤波通道就能觖决的,如果滤波通道做的不适当会引起谐波放大的;
3、另外你的投切开关是什么类型,如果是接触器型要看看你的控制器的投切延时时间设置的是否适当;
4、 你的接线工艺是否检查,是不是接点有松动。
具体情况你描述的不太详细,例时电容柜的工作状况是什么情况,应该在现场观察电容运行状况的,检查电容器投入时电容器的电压和电流情况等。
回复
youhy2003
2011年07月22日 17:11:08
8楼
什么事情的处理都是要根据现场的实际运行环境处理的,另外要实地测测谐波含量
回复
dingxiangyu
2011年07月23日 08:59:16
9楼
可以选择电压较高的电容器,但是也要根据测试的谐波含量做具体的谐波治理方案。
回复
houzaixiang
2011年07月25日 10:59:19
10楼
电感和电容匹配了,在某个工作时间内,长此以往电容绝缘降低,击穿了
回复

相关推荐

APP内打开