我在一外資工程,經理是香港人,我倆計算矩形風管的風速和局阻不同:他用風量除以風量當量直徑得風速并據此算局阻,而我用風量直接除以矩形斷面積得風速并據此算局阻,結果比他的小,倆人為此爭論且不愉快,請大家來評判矩形風管的風速和局阻計算誰對誰錯?
我在一外資工程,經理是香港人,我倆計算矩形風管的風速和局阻不同:他用風量除以風量當量直徑得風速并據此算局阻,而我用風量直接除以矩形斷面積得風速并據此算局阻,結果比他的小,倆人為此爭論且不愉快,請大家來評判矩形風管的風速和局阻計算誰對誰錯?
2楼
我认为采用当量直径是对的
声明:个人见解,你最好去咨询学校的老师
回复
3楼
同意二楼意见
回复
4楼
但樓主認為矩形風管當量直徑是用來查對應的圓形風管的圖表再去計算矩形風管沿程阻力的,而局部阻力應該用長寬的斷面積來算實際風速,,通風教科書上也是這樣舉例計算的.
回复
5楼
教科书?没了
你去看看设计手册吧
回复
6楼
一个是经验计算,一个是实际计算,都对吧!
2个数差不了太远!
回复
7楼
我當時學的教科書是湖南大學孫一堅編的<工業通風>,其中舉例就是按矩形風管長和寬的斷面積算風速再算局部阻力的,即風速v=L/b*h,局部阻力Pj=ζ*v2*ρ/2,而不是用風量當量直徑的面積算風速,另外同濟大學陳沛霖編的<空調與制冷手冊>也是同樣算法,請5樓的版主介紹是那個設計手冊?我去查查,作個比較.