V型滤池
shi
shi Lv.2
2003年04月20日 20:28:20
只看楼主

请教各位大哥,有没有作过给水厂的,特别是给水厂的施工,一般,构筑物的壁厚是多少?还有就是V型滤池的设计计算的依据是什么,最好是有个例子参考一下.谢谢!!

请教各位大哥,有没有作过给水厂的,特别是给水厂的施工,一般,构筑物的壁厚是多少?
还有就是V型滤池的设计计算的依据是什么,最好是有个例子参考一下.
谢谢!!
免费打赏
zhai0066
2003年04月21日 09:35:34
2楼
这家伙估计在搞毕业设计,HAHA
回复
tvshow
2003年04月21日 14:19:28
3楼
单侧受力的一般是300,双侧受力的200
我们老师有本书上有V型滤池的计算实例的,是绿色的,兰州出的
回复
shi
2003年04月27日 09:14:27
4楼
不错呀,我就是在搞毕业设计呀,有什么见解不妨直言哟
回复
zhai0066
2003年04月27日 10:47:15
5楼
平均滤速V=8.00m/h
强制滤速V1=9.60m/h
水冲强度q水=4~5L/m2•s
气冲强度q气=15.0L/m2•s
回复
zhai0066
2003年04月27日 10:47:50
6楼
祝你好运
回复
chengaoliang1
2003年04月27日 22:37:49
7楼
楼上那位,我认为滤速还可以再高一点,10-15M/H
回复
dean_lwm
2003年04月29日 14:36:07
8楼
实际上现在有一种滤池的滤速最快可达到48M/H
回复
刘_影
2004年01月04日 00:05:05
9楼
48M/H ,那是做广告!!!
平均滤速V=8.00m/h
强制滤速V1=9.60m/h
水冲强度q水=4~5L/m2•s
气冲强度q气=15.0L/m2•s
就这几个参数能设计滤池吗?
回复
zzg1880
2004年01月04日 02:16:42
10楼
平均滤速V=8.00m/h
强制滤速V1=9.60m/h
水冲强度q水=4~5L/m2•s
气冲强度q气=15.0L/m2•s
滤速低了,10米以上,有设计水量就可以计算了。
回复
haihai
2004年01月04日 09:33:06
11楼
看一下给排水设计手册!里面有v型滤池的介绍和计算!
回复