请教各位大哥,有没有作过给水厂的,特别是给水厂的施工,一般,构筑物的壁厚是多少?还有就是V型滤池的设计计算的依据是什么,最好是有个例子参考一下.谢谢!!
请教各位大哥,有没有作过给水厂的,特别是给水厂的施工,一般,构筑物的壁厚是多少?
还有就是V型滤池的设计计算的依据是什么,最好是有个例子参考一下.
谢谢!!
2楼
这家伙估计在搞毕业设计,HAHA
回复
3楼
单侧受力的一般是300,双侧受力的200
我们老师有本书上有V型滤池的计算实例的,是绿色的,兰州出的
回复
4楼
不错呀,我就是在搞毕业设计呀,有什么见解不妨直言哟
回复
5楼
平均滤速V=8.00m/h
强制滤速V1=9.60m/h
水冲强度q水=4~5L/m2•s
气冲强度q气=15.0L/m2•s
回复
6楼
祝你好运
回复
7楼
楼上那位,我认为滤速还可以再高一点,10-15M/H
回复
8楼
实际上现在有一种滤池的滤速最快可达到48M/H
回复
9楼
48M/H ,那是做广告!!!
平均滤速V=8.00m/h
强制滤速V1=9.60m/h
水冲强度q水=4~5L/m2•s
气冲强度q气=15.0L/m2•s
就这几个参数能设计滤池吗?
回复
10楼
平均滤速V=8.00m/h
强制滤速V1=9.60m/h
水冲强度q水=4~5L/m2•s
气冲强度q气=15.0L/m2•s
滤速低了,10米以上,有设计水量就可以计算了。
回复
11楼
看一下给排水设计手册!里面有v型滤池的介绍和计算!
回复