单元入户装置中的旁通的作用是什么,是不是采暖初期调试用的,为什么国标图集上用第二种方案,而不用第一种方案,把旁通放在阀门之间哪?这样旁通如果坏了不就利于检修吗啊?望高手指教。

旋转 标准入户-Model.jpg 旋转 标准入户-Mode2.jpg单元入户装置中的旁通的作用是什么,是不是采暖初期调试用的,为什么国标图集上用第二种方案,而不用第一种方案,把旁通放在阀门之间哪?这样旁通如果坏了不就利于检修吗啊?望高手指教。

旋转 标准入户-Model.jpg


旋转 标准入户-Mode2.jpg

kitt240
2011年07月17日 10:24:14
2楼
第一次发贴,大家多多见谅,抢一个沙发。。。
回复
zln186
2011年07月18日 14:20:21
3楼
第一种方案,如果关了供水管上的闸阀,水就全断了;
第二种方案,如果关了供水管上的闸阀,水可以通过旁通继续循环。
回复
yxbljr
2011年07月19日 10:26:07
4楼
冬季室内系统出问题检修时关闭系统进出口总阀,开启旁通阀,保证室外热力外网水循环,防止冻结。