本人最近计算一个30米跨12米高的一个钢管桁架,现在把模型照片发上来,希望大家看看提提意见,看看我的模型,结构、杆件释放、支座约束等是否合理,幸福老师看到的话要给点意见哦
本人最近计算一个30米跨12米高的一个钢管桁架,现在把模型照片发上来,希望大家看看提提意见,看看我的模型,结构、杆件释放、支座约束等是否合理,幸福老师看到的话要给点意见哦
12楼
模型没有什么问题,单榀的话,侧向(平面外)比较弱,12米高,平面外最好增加1~2道平面外支撑。
回复
13楼
支座处那两个腹杆和弦杆线刚度相近,节点可能存在附加弯矩,建议再按刚接算一下是否满足
回复
14楼
构设伸缩缝的间距,建议设缝,减低长度。然后再提几个建议:
1、该结构不要所有柱子都500*500,而是改成两端的一跨或者两跨做成500*500,中间的做400*400,这样扭转刚度和平动刚度的比值能加大,也就是降低周期比。甚至可以把最边跨的做的更大。
2、局部两层和单层用缝分开,各自建模,避开结构的不规则。
3、结构过长的时候,可以将X方向的偶然偏心改成4%或者更小,因为在很长的结构中因施工等误差导致偶然偏心是不可能达到5%的,这一点在徐有邻的讲课中有特别讲到的
回复
15楼
一般来说,不够,加厚墙体是正解,采用扶壁柱是有要求的,一般的柱子根本达不到要求,混弄人,墙厚和墙体总高没什么直接关系,10m三层,层高约3~4米,300厚也够,
回复
17楼
楼主能不能把模型发来 学习学习!!
回复
18楼
I can't follow you
回复
19楼
谢谢楼主分享作品
回复
20楼
还可以的,节点要设计好
回复
21楼
模型没有什么问题,单榀的话,侧向(平面外)比较弱,12米高,平面外最好增加1~2道平面外支撑
回复