砖混结构五层宿舍,楼房长度40多米,东西房,两外纵墙裂缝顶层特别严重,四层有,三层就基本没有了,请大家分析裂缝原因
砖混结构五层宿舍,楼房长度40多米,东西房,两外纵墙裂缝顶层特别严重,四层有,三层就基本没有了,请大家分析裂缝原因
22楼
回复
23楼
你这么肯定就代表不一定正确,这是典型的地基不均匀沉降,课本举列说明的就是这个
回复
24楼
正解
回复
25楼
不均匀沉降吧
回复
26楼
砖混做得少,学习中
回复
27楼
我觉得关键先分清是结构裂缝还是收缩裂缝,再进行处理
回复
28楼
有道理!
回复
29楼
估计是基础局部沉降不均,引起上部结构裂缝,
回复
30楼
是典型的温度裂缝,这样的裂缝一般发生在楼房的上部结构且在楼房的两头,该楼应该是近几年建的。从裂缝的出现到终止发展也就是1-2年的时间,不会一直发展,待裂缝停止发展后再做处理。
回复
31楼
温度影响
屋面由于受太阳长时间的照射,与墙体获得的热量相差较大,且在相同温度情况下,混凝土的线膨胀系数比砖墙大1倍,屋盖变形比砖墙大得多,因此,墙体与屋盖的接触面处便产生了剪力,当温度应力与荷载应力组成的主拉应力大于砖砌体的抗拉强度时,墙体就会出现裂缝,剪应力沿建筑物墙体的分布情况是两端大于中部,故在墙体端部有最大剪应力,引起墙体水平裂缝和竖向裂缝。
回复