砖混结构五层宿舍,楼房长度40多米,东西房,两外纵墙裂缝顶层特别严重,四层有,三层就基本没有了,请大家分析裂缝原因
砖混结构五层宿舍,楼房长度40多米,东西房,两外纵墙裂缝顶层特别严重,四层有,三层就基本没有了,请大家分析裂缝原因
2楼
也很好奇原因。哪位指教下吧
回复
3楼
我觉得有2个可能
1、是地基引起沉降,在建筑顶层开裂卸载,下面几层却没事或者不严重,裂缝走向是由沉降大的地方向小地方走。
2、温度收缩引起开裂。
回复
4楼
个人感觉不是基础沉降,纵向外墙开裂,横向长度也就14m左右
回复
5楼
水平缝,而且在顶层,很可能是温度应力引起的。虽然楼长只有40多米,但可以看出端头纵墙上没有窗洞,也就是端头约束挺大
回复
6楼
豆腐渣工程,好像结构设计有问题,可能是学校自己的老师设计的,也没申报
回复
7楼
感觉温度应力引起的,还跟施工有一定关系
回复
8楼
如果是地基沉降引起的话裂缝不会是横向的,很可能就是温度我引起的
回复
9楼
先看看设计图纸有没有设置圈梁,构造柱,窗台梁,窗过梁
回复
10楼
如果这样 需要怎么办补救。。。
回复
11楼
鄙人也认为,要么是基础沉降,要么是温度收缩裂缝。。。。
回复