螺杆压缩机疑难杂症
lp822711
lp822711 Lv.3
2011年07月16日 17:48:44
只看楼主

本人免费提供螺杆压缩机(汉钟 复盛 比泽尔 莱富康 )的故障详解。(包括 干式水冷机组 风冷机组 冷库并联机组 地源热泵 满液式机组或者复杂的系统等等)大家一起讨论吧。或者加QQ:21695061 螺杆机交流群:233653724[ 本帖最后由 lp822711 于 2012-5-13 16:01 编辑 ]

本人免费提供螺杆压缩机(汉钟 复盛 比泽尔 莱富康 )的故障详解。(包括 干式水冷机组 风冷机组 冷库并联机组 地源热泵 满液式机组或者复杂的系统等等)
大家一起讨论吧。或者加QQ:21695061 螺杆机交流群:233653724

[ 本帖最后由 lp822711 于 2012-5-13 16:01 编辑 ]

汉钟压缩机.jpg


汉钟压缩机2.jpg


低温并联机组.jpg

免费打赏
jtdq126
2011年08月11日 15:14:01
52楼
请问师傅我这边有一台SRC-S-163-L4螺杆机电机烧掉了,(原因不详)重缠电机、更换冷冻油和过滤器装配以后(线圈采用防氟的),开机噪音大、电流大65A高出正常值10A(正常应该55A),排气温度98度,冷却出水温度28度,冷冻水出水温度零下9度。运转两天以后发现油变成深褐色,更换油、清洗冷凝换热器后,噪音小了很多,排气温度90度,电流62A还是偏高,运转一天以后油又变成褐色了。
请问师傅电流偏大是不是因为电机缠的不好?这样用可以吗?油是不是还要更换?
回复
lp822711
2011年08月12日 09:32:03
53楼
请提供详细的参出来 ,我才能给你分析下。
回复
lp822711
2011年08月12日 09:45:54
54楼
电流偏大和电机是有关系,但是你这个应该和电机没关系。
分析:1,你的排气温度很高?(正常值应该80度左右)。解决排气温度高,需要提供系统的详细参数,我才能给你分析出来。当然最主要的还是冷凝器和冷冻油来影响排气温度的。
2,冷冻油还是需要换的,一般螺杆机的冷冻油比较贵,所以对于这种烧电机的螺杆机来说,应该是比较头疼的,所以首先用比较便宜的价格的冷冻油来清洗系统,一般一天要换2-3遍。直到冷冻油的颜色在压缩机中不变色了,就可以不换了。最后正常运行的时候才换厂家提供的冷冻油,这样你的成本会大大降低,后续也不会有很多事,机组也会运行正常哦!!!
3,如果你这样用,什么也不换的情况下,压缩机抗不了几天就会挂。
其实你这个机组的问题最主要的两点 就是:冷冻油和冷凝器。处理好了就没事了。
回复
jtdq126
2011年08月12日 17:10:09
55楼
请问师傅换一次油是不是就要换一次过滤器?
回复
阎良人
2011年08月13日 10:32:51
56楼
一般情况下是更换冷冻机油是因为压缩机系统已经是泄压状态,为了系统更好稳定运行所以方便期间顺便更换过滤器。
回复
lp822711
2011年08月13日 13:14:49
57楼
不一定,但是换比不换要好。换的时候要看过滤器的清洁度是怎么样的?如果很脏又很难清理的话,是有必要换的。
回复
zsf9229
2011年08月24日 00:01:32
58楼
这个帖子一定不能沉下去
回复
ydkt_chen
2011年11月07日 15:47:19
59楼

第2条,先关截止阀再开机? 这是不可取的! 正确的做法是先开机运行,压缩机加至满载时关闭液管截止阀!!
回复
ydkt_chen
2011年11月07日 15:56:39
60楼

强烈反对第3条,怎么能诊断出这个压力偏低呢? 明显是高压偏高嘛 冷凝器换热不良!!
回复
ywp13873330731
2011年11月07日 20:51:31
61楼
看来楼主你对螺杆压缩机机组熟悉程度非常深啊!