火灾报警系统手动和自动控制的一些疑惑
xiaojidong26
xiaojidong26 Lv.11
2006年05月28日 15:06:43
来自于防雷减灾
只看楼主

规范要求对相关区域的非消防要手动或联动切断,对消防水泵等重要的消防设备也要自动和手控两种控制方法。那是不是在联动控制柜的旁边要增加手控柜了吗 如果一层的非消防电源箱体很多 那报警系统图也复杂多了 好象看过很多人的图纸 只对非消防照明配电箱采取自动联动控制,对其它非消防电源的手动控制也只是一句话带过 图纸上也没反映出来。大家怎么考虑的呢?还是我多虑了?

2006年05月28日 15:56:44
2楼
应该有手控装置.对非消防电源的联动强切,一般按规范来做.
回复
nblys@co163
2006年05月28日 17:22:03
3楼
多数产品联动控制柜有自动和手控两种控制功能
回复
angel.shi
2006年05月29日 22:00:49
4楼
现在所使用的火灾自动报警控制器,有自动和手动功能,可以通过多线控制盘或者是总线控制盘实现手动功能!同时可以通过联动编程实现自动控制!
回复
xiaojidong26
2006年05月30日 12:31:17
5楼
是啊 我也是看了一个大院的图纸才问的 他们系统图上有个手控柜 手动控制线路和报警系统联动线路分开的
回复
angel.shi
2006年05月31日 09:14:40
6楼
你所说的手控柜其实就是多线控制盘(器),是通过类似继电器的原理来启动设备的,象松江的新产品还有辅助电源(从被控设备取电,一般被控设备为消防专用双电源供电),多线控制可以在主机及备电全部停电的情况实现手动控制。
而总线控制即通过报警总线和24V电源线联动模块,来实现手动联动的,在主机故障或停电的情况下不能使用!
回复
xiaojidong26
2006年06月02日 15:02:57
7楼
谢谢楼上的详细解释 其实我用的就是松江的 呵呵
回复

相关推荐

APP内打开