90米高的小区,是个闭式采暖系统,补水泵定压,定压点在循环泵吸入端。1、定压点压力应该是多少?2、那静水压力是多少,是不是楼高?3、循环泵后压力是不是静水压力+动压头?5、选用阀门 的话的选多少公斤?6、采暖系统是个U型管形式的,每个点的静水压力是不是为零啊?这样子的话系统水工作压力也就是循环泵的扬程了?7、静水压力是莫个点的值还是每个点的值?
90米高的小区,是个闭式采暖系统,补水泵定压,定压点在循环泵吸入端。1、定压点压力应该是多少?2、那静水压力是多少,是不是楼高?3、循环泵后压力是不是静水压力+动压头?5、选用阀门 的话的选多少公斤?6、采暖系统是个U型管形式的,每个点的静水压力是不是为零啊?这样子的话系统水工作压力也就是循环泵的扬程了?7、静水压力是莫个点的值还是每个点的值?
2楼
你先得对采暖系统有个分区,最少得2个分区吧,分区后再讨论定压点压力问题,根据规范,超过50米必须进行采暖分区,
回复
3楼
问题这么大
望高手回答
回复
4楼
楼主的问题都是基本概念的问题,我给你的建议是自己去看供热工程一类的书籍,仔细研读一下。
别人告诉你,一会儿就忘了。
回复
5楼
你的问题是采暖的基础问题,而且有的概念本质是上不对的,还是耐下心来好好看下书学习下。
回复
6楼
基础知识欠缺,回学校去再学学专业基础课
回复
7楼
问题太幼稚了
回复
8楼
路过学习学习的,这方面我也没有接触过!回去翻翻书研究一下!
回复
9楼
1、首先至少是分区供暖,不可能90米设置一个系统;2、水泵出口压力表显示为水泵扬程加上系统静压;3、开启循环泵后水泵吸口压力显示要小于停泵时压力值;4、二次系统阀件耐压等级1.0MPa就可以了;5、推荐采用闭式系统,加上变频定压就行了。以上建议请参考!