请问下各位用过比泽尔活塞式压缩机的大侠们,你们在使用时,压缩机是低压端结霜冷却压缩机,还是后面的电机部位结霜冷却压缩机的?
请问下各位用过比泽尔活塞式压缩机的大侠们,你们在使用时,压缩机是低压端结霜冷却压缩机,还是后面的电机部位结霜冷却压缩机的?
2楼
一般正常情况比泽尔压缩机都是低压端冷气穿堂从而达到冷却电机的目的,像你说的如果霜结到电机位置说明膨胀阀开启量过大了,一般情况霜结到低压阀门的位置刚刚好,也能充分达到冷却电机的目的
回复
3楼
哦,谢谢了,看来是我的中冷开启过大了,导致电机部位结霜,谢谢
回复
4楼
见过一个,结霜到电机,还可以呢
只要不影响回气和压缩,问题就不大
回复
5楼
支持 压缩机运行的最佳状态!!
回复
6楼
LZ说的应该是双级机组吧.如是的话,吸汽阀可以结霜,但吸汽缸上不可有霜的,电机部分可以有霜的,但油温要求正常才可,
回复
7楼
楼上朋友说的对,是双级机组,我想请教下,如果是吸气缸上结霜了,会产生什么后果啊?
回复
8楼
什么设备用多少度的?
回复
9楼
那就快液击了!
回复
10楼
非常赞同!
我们用BITZER活塞机几百台了,走-20度以下的低温工况,电机部位结霜是正常的,但一定要保证油温高于常温10度左右!也就是30-40度的样子;另外观察油镜,不能有泡沫或沸腾现象出现(带液了)!
回复
11楼
缸上不能结霜的,如有霜就有可能湿压缩了,危险
回复