1.水泵、排风机等用电设备的BA监控点有些要做手自动状态、运行状态、故障报警等,我的问题是故障报警点怎么接?设备自己怎么知道自己出问题了?2.最近我这里做集水井和水箱的液位检测领导除要做高低液位还要做超高低液位,超高液位(说是超过后强制性打开另一台水泵,两台水泵一起运行并且报警),超低液位(说是逻辑上判断可能水泵启停控制出问题了),不知道这两种状态检测有没有道理,其他地方有做到吗?3.调节阀和碟阀(开关阀)一般都是用在哪里的?
1.水泵、排风机等用电设备的BA监控点有些要做手自动状态、运行状态、故障报警等,我的问题是故障报警点怎么接?设备自己怎么知道自己出问题了?
2.最近我这里做集水井和水箱的液位检测领导除要做高低液位还要做超高低液位,超高液位(说是超过后强制性打开另一台水泵,两台水泵一起运行并且报警),超低液位(说是逻辑上判断可能水泵启停控制出问题了),不知道这两种状态检测有没有道理,其他地方有做到吗?
3.调节阀和碟阀(开关阀)一般都是用在哪里的?
楼控新手求教!!!
2楼
1、请学习电气设备控制原理,掌握二次接线原理图。实际中不建议你自行改动配电箱二次接线,为了明确各自责任,正确的做法是向配电箱制造厂提交控制要求,让他提供BA专用的控制接线端子排。
2、有道理,不过个人认为不需要专门设置,可以从正常的高低液位信号作逻辑判断来推理
3、故名思义。请了解水系统的基本知识。
回复
3楼
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,辛苦
回复
4楼
我在此对每二个问题补充下:对于水系统的楼控,对于生活水系统(由于现在一般为恒压供水系统)和污水系统一般只需作超高水位监控;(主要是为了防止生活水的浮球阀损坏而导致楼顶溢水,污水同理)
回复