1、振型组合数应不大于结构自由度数(结构层数的3倍),振型组合数是否取值合理见《周期 振型 地震力》WZQ.OUT中的X、Y向的有效质量系数是否大于0.9。2、《周期 振型 地震力》中地震作用最大的方向大于15度时,应将该数值回填SATWE“总信息”的“水平力与整体坐标夹角”选项并重新计算。3、结构基本周期按照0.08~0.1*n(或保留缺省值),待计算后将《周期 振型 地震力》WZQ.OUT的第一振型的周期(不管是平动还是扭转)重新填入计算。

4、周期比第一扭转周期除以第一平动周期(A级高层建筑不应大于0.9,B级高层建筑不应大于0.85)。《高规》P25的4.3.5条
5、位移比(楼层竖向构件最大水平位移/层间位移):A级高层建筑不宜大于该楼层平均值1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高层建筑不应大于该楼层平均值1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍)《高规》P25的4.3.5条。 (如位移比出现大于1.5,但因最大层间位移角接近1/3000,根据《北京市建筑设计技术细则》5.2.4条第二款之规定,可放松位移比的要求。其他各层(X Y向)均小于1.5。故位移比能满足《高层建筑混凝土结构技术规程》4.3.5条规定的要求。)
6、最大位移角(楼层层间最大位移/层高△u/h,△u=层剪力ΣVi/层刚度ΣDi)见《高规》P30的4.6.3条(例如1/800),在《结构位移输出文件》中(WDISP.OUT)查看。
7、刚度比:(1)剪切刚度主要用于底部大空间为一层的转换结构及地下室嵌固条件的判定(例如一层框支);(2)剪切刚度主要用于底部大空间为多层的转换结构(例如二层以上框支);(3)通常工程都采用地震力与层见位移比,执行《抗震规范》3.4.2条和《高规》4.3.5条的相关规定。
8、层间受剪承载力之比(相邻层侧移刚度比)在《结构设计信息》(WMASS.OUT)查看楼层抗剪承载力、及承载力比值(A级高层建筑楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于上一层受剪承载力的65%;B级高层建筑楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于上一层受剪承载力的75%;)《高规》P28的4.4.3条
9、刚重比(结构刚度/重力荷载)在《结构设计信息》(WMASS.OUT)查看<结构整体稳定验算结果>X向刚重比 EJd/GH**2;Y向刚重比 EJd/GH**2。结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过《高规》(5.4.4)的整体稳定验算;该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应《高规》(5.4.1)
10、剪重比在《周期 振型 地震力》查看Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy,WZQ.OUT中按照《抗震规范》5.2.5规定已得出最小剪重比数值(如3.2%)。(如该值不满组要求,说明该结构有可能出现比较明显的薄弱部位);后面紧跟着有效质量系数需大于90%。
希望大家能分享和指正!谢谢
免费打赏
fnxnyn
2006年10月28日 10:34:46
12楼
加100分也不为过!这样的人才是好人!高人啊!多谢了!
自己也想去帮助别人可是没有能力!
多谢这位大虾的指点!
再次谢过了!
回复
gj961
2006年11月20日 00:11:04
13楼
经验总结的很好,很实用,谢谢了!
回复
呕爱cad
2007年04月04日 11:25:53
14楼
好像在哪里见过,如果楼主有心的话,把其他的结构形式在SATWE中需要满足的条件都罗列出来就更好了。谢谢楼主的发布。
回复
shehui7876
2007年04月06日 00:19:49
15楼
很好,值得顶!
回复
wangkaining11
2007年06月20日 12:27:39
16楼
楼主有心的话,把其他的结构形式在SATWE中需要满足的条件都罗列出来就更好了。
回复
ajins99
2007年06月20日 15:16:53
17楼
顶!!!!!!!!
回复
hnsy9416
2007年06月21日 10:23:17
18楼
经验总结的很好,楼主辛苦了!
经验总结的很好,楼主辛苦了!
回复
fangjiashan2006
2007年07月14日 11:52:21
19楼
1、 轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、侧向刚度比:主要为控制结构竖向规则性。位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。控制比例为1.5。见抗规3.4.2、3.4.3。
4、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规4.3.5。
5、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
6剪跨比: 梁的剪跨比,剪力的位置a与h0的比值。剪跨比影响了剪应力和正应力之间的相对关系,因此也决定了主应力的大小和方向,也影响着梁的斜截面受剪承载力和破坏的方式;同时 也反映在受剪承载力的公式上。柱的剪跨比: ,若反弯点在柱子层高范围内,可取 柱子的剪跨比小于2时,需要全长加密,见混凝土规范11.4.12、11.4.17。
7、剪压比(梁柱截面上的名义剪应力V/bh0与混凝土轴心抗压强度设计值的比值):梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响,当剪压比大于0.15的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。
8、轴压比:轴压比是指有地震作用组合的柱组合轴压力设计值与柱的全截面面积和砼轴心受压抗压强度设计值乘积的比值,是影响柱子破坏形态和延性的主要因素之一。轴压比限值的依据是理论分析和试验研究并参照国外的类似条件确定的,其基准值是对称配筋柱大小偏心受压状态的轴压比分界值。
9、跨高比:梁的跨高比(梁的净跨与梁截面高度的比值)对梁的抗震性能有明显的影响。梁(非剪力墙的连梁)的跨高比小于5和深梁都按照深受弯构件进行计算的。
10、延性比:延性比即为弹塑性位移增大系数。延性是指材料、构件、结构在初始强度没有明显退化的情况下的非弹性变形能力。延性比主要分为三个层面,即截面的延性比、构件的延性比和结构的延性比。结构的延性比多指框架或者剪力墙等结构的水平荷载-顶层水平位移(P-delta)、水平荷载-层间位移等曲线。 结构的屈服位移有等能量方法、几何做图法等。