同一标高的天正管线,我用置上置下命令,本次显示打断后,图形关闭后下次打开,管线仍然交叉,什么原因?
同一标高的天正管线,我用置上置下命令,本次显示打断后,图形关闭后下次打开,管线仍然交叉,什么原因?
2楼
究竟是打断还是遮挡,真正起作用的是:
1:标高
2:遮挡系数
通过特性表都可以观察到这个值,楼主关注一下。
回复
3楼
我也遇到过
期待解决
系数不同还是不断
得重新至上至下
回复
4楼
同样的问题,每次只能重新调,或者干脆自己断开
回复
5楼
谁能给我上传一张dwg,我研究一下?
回复
6楼
以前有过,后来我就所有的管线都设标高了
再遇到了发给你
回复
7楼
注意, 图纸坐标不能太大,如果坐标都已经上亿了,请把图纸MOVE到原点附近。
有时候遮挡失效是因为浮点数巨大导致几何计算有误差。
回复
8楼
难道楼主的意思 从新打开图纸又变成四通的形式了吗??? 这个时候 遮挡系数 是关闭图纸之间的吗?标高变化了吗??如果各个参数数值与关闭之前相同 请 试验一下 修改管线 命令 全部选择管线 后 修改管线对话框直接确定 看一下 是否产生了遮挡的效果??
回复
9楼
楼上的方法解决了我同样的问题,谢谢了
回复
10楼
kobe_bryant24 发表于 2011-8-8 10:31 难道楼主的意思 从新打开图纸又变成四通的形式了吗??? 这个时候 遮挡系数 是关闭图纸之间的吗?标高变化 …这个打断显示问题很严重啊,你说的方法不能解决根本问题,要是那里没注意到,打印的时候是否全部变成四通?这可是个大问题,很多人都没这个问题困扰,最后不得不放弃天正,转向可靠的二次开发小插件,对天正管线敬而远之
回复