关于自动喷水灭火系统
liao79
liao79 Lv.3
2003年04月19日 16:37:38
只看楼主

自动喷水灭火系统中的喷头的最大保护半径是什么确定的,它对喷头布置有何影响,在决定喷头布置间距时有何作用?

自动喷水灭火系统中的喷头的最大保护半径是什么确定的,它对喷头布置有何影响,在决定喷头布置间距时有何作用?
ld1015
2003年04月19日 16:51:13
2楼
喷头布置一般成矩形,间距为3.0—3.6米,还有一个是看你的楼层的净高度是多少啊
回复
xiaoxiao2008
2003年04月19日 17:23:44
3楼
最好看一下喷淋强度,保护面积再计算
回复
jackydlf
2003年04月19日 19:11:03
4楼
按建筑物的性质选用喷淋的设计强度,还需要喷头的工作压力,根据计算喷水圆的面积确定喷头的保护半径等,其实在新喷淋规范的条文说明里面就有计算喷水圆面积的简图以及计算过程。可参考
回复
liao79
2003年04月21日 15:44:46
5楼
ld1015,我做的是厂房,静高3.5M。
我想知道个究竟。喷头的最大保护半径和最大保护面积的关系?最大保护面积是怎样定的?!
回复
mechine
2003年04月21日 16:28:24
6楼
看规范,根据防火等级确定喷头间距;根据是否有吊顶确定是否上喷;根据防护物品的特殊性选择是否要气体/泡沫灭火;必要时还要选择侧墙式喷头...

傻瓜式:以喷头最大保护半径画圆,能覆盖所有面积就OK~
回复
happytree
2003年04月22日 06:13:25
7楼
根据你的建筑类别,确定放火等级。
最大的保护面积是规范规定的例如一类建筑中的中和楼,最大保护面积是160平米,就是说以这么大的面积计算用水量,喷头布置不要超规就可以了。
回复
suntuolin
2003年04月22日 11:38:16
8楼
我门的规范上是12.5平的保护面积,在画圆圈的方法上我不敢苟同呀!最大保护面积和最大面积是不同
回复
layla
2003年04月22日 13:14:11
9楼
根据规范一个喷头的喷水强度和保护面积,确定最小工作压力,在此压力下有一个喷头的最大保护面积
回复
tophill
2003年04月22日 17:21:33
10楼
楼上说的很正确,其实新规范都有了,大家自己对照一下条文说明看看就明白了
回复

相关推荐

APP内打开