山东省住宅楼梯间及其前室或合用前室防烟方面的规定
yangjie501
yangjie501 Lv.2
2011年07月15日 10:42:36
来自于通风排烟
只看楼主

本人手上有个山东省的住宅项目,地上防烟楼梯间和前室(或合用前室)有可开启外窗,做自然排烟,但地下一层的楼梯间和前室(或合用前室)没有可开启外窗,是否需要单独设机械防烟系统?不知道山东方面有没有地上部分自然排烟,地下一层就不用做的规定。

本人手上有个山东省的住宅项目,地上防烟楼梯间和前室(或合用前室)有可开启外窗,做自然排烟,但地下一层的楼梯间和前室(或合用前室)没有可开启外窗,是否需要单独设机械防烟系统?不知道山东方面有没有地上部分自然排烟,地下一层就不用做的规定。
免费打赏
furunian
2011年07月17日 20:09:20
2楼
地下室的 是必须要做的
回复
yangjie501
2011年07月18日 09:01:26
3楼
有些地方是不需要做的,请问兄台此言出自何处?
回复
zhugefei1988
2011年07月18日 10:16:16
4楼
这个确实要看地方性规定的,像浙江就有这样的规定可以不做的。
住宅建筑如果地下室≤2层或地下层室内地面与室外出入口地坪高差≤10m的非营业性场所,地上部分建筑的楼梯间或前室、合用前室均为自然防烟的,建筑地下部分的楼梯间和前室、合用前室可不设机械防烟。