G=860×Q/Δt 这个公式是计算锅炉循环水量的吗?里面的字母分别代表什么 单位是什么?请求大虾指导~
G=860×Q/Δt 这个公式是计算锅炉循环水量的吗?里面的字母分别代表什么 单位是什么?请求大虾指导~
12楼
这个是暖通行业最流行的公式,0.86Q/温差=流量,单位kw
回复
13楼
G流量,860——热量换算,Q热量,Δt是供回水温差
回复
14楼
leolee1986 发表于 2011-7-15 10:59 其实这个公式应该是:G=Q/(c*Δt) =A*Q/Δt Q——热量 Δt——供回水温差 G——流量 A——不同计 …你好,我想请问一下关于小区供暖知道供暖面积和热力值指标40w/m2,求需水量多少,因为我不是学这个专业的,所以想知道这有什么规范吗。
回复
15楼
弱弱的问一句 发表于 2016-12-6 12:53 你好,我想请问一下关于小区供暖知道供暖面积和热力值指标40w/m2,求需水量多少,因为我不是学这个专业的 …还需要二网供回水温度
回复
16楼
资料不错,谢谢分享。
回复