工业厂房照明配电问题
曼哈顿工程
2006年05月27日 18:13:34
只看楼主

做工业厂房照明的时候,诸位到灯具采用2根线还是三根线。灯具是金属外壳的,非防爆厂房

做工业厂房照明的时候,诸位到灯具采用2根线还是三根线。灯具是金属外壳的,非防爆厂房
免费打赏
zhujun_522
2006年05月27日 19:48:58
2楼
三根毫无疑问
回复
曼哈顿工程
2006年05月28日 11:49:29
3楼
用三根有规范规定吗?
回复
加肥猫
2006年05月29日 12:20:22
4楼
GD50034-2004第2.12的要求I类灯具加PE线,在未明确灯具防护种类的情况下,一般按I类灯具考虑
http://co.163.com/forum/content/415_224531_1.htm
回复
tcchezhong
2006年05月29日 12:33:03
5楼
我认为:可以利用配线钢管,作为PE线.
回复
加肥猫
2006年05月29日 12:36:06
6楼

以前工厂的做法,现在不推荐
回复
jinslsh
2006年06月02日 13:24:24
7楼
2根线应该可以吧.
回复
luckytree
2006年06月03日 08:33:06
8楼
为了安全起见,用三根线,用钢管进行保护
回复
supermarine
2006年06月03日 08:50:29
9楼
回复
stonefengyun
2006年06月03日 13:49:41
10楼
三根.

回复
fanhao89829
2006年06月08日 15:11:07
11楼
三根,双色线接灯具外壳!
回复

相关推荐

APP内打开