1. 老《抗震规范》表6.1.2条, 结构类型:“框架结构”,可用于“剧场、体育馆等大跨度公共建筑”。而像这类建筑大部分都是单跨建筑(至少支撑屋面网架部分的顶层柱子是单跨的)。现在新规范:将这句话换成了“大跨度框架”。体育馆之类的建筑就不好直接套用框架结构了。2. 而新规范6.1.5条: 1)不大于24m的丙类建筑“不宜”采用单跨框架结构。设计时碰到“不宜”的问题就比较麻烦,采取加强措施好像也是因人而宜,道理也不太好讲(除非,加强措施比较猛)?

1. 老《抗震规范》表6.1.2条, 结构类型:“ 框架结构”,可用于“ 剧场、体育馆等大跨度公共建筑”。而像这类建筑大部分都是单跨建筑(至少支撑屋面网架部分的顶层柱子是单跨的)。现在新规范:将这句话换成了“ 大跨度框架”。体育馆之类的建筑就不好直接套用框架结构了。

2. 而新规范6.1.5条:
1)不大于24m的丙类建筑“不宜”采用单跨框架结构。设计时碰到“不宜”的问题就比较麻烦,采取加强措施好像也是因人而宜,道理也不太好讲(除非,加强措施比较猛)?
2)大于24m的丙类建筑不应采用单跨框架结构。但是对于体育场类的建筑,屋顶网架类结构经常是支撑在局部高出几米的混凝土柱子上的,而这些柱子大部分都是单跨(至少径向为单跨)的,如何处理?总不能因为上部单跨柱子,就改为框剪吧? 例如:下图

3. 而新规范10.2节“ 大跨屋盖建筑”中第10.2.8条: 屋盖钢结构和下部支承结构协同分析时,阻尼比应符合下列规定:当下部支承结构为混凝土结构时,阻尼比可取0.025~0.035。
问:1)多大跨度算大跨屋盖建筑?条文说明提到“.... 不应单从跨度大小的角度来理解大跨屋盖建筑结构。"
不从跨度大小理解,那应如何理解?
2)类似体育馆、体育场建筑,阻尼比适用于哪部分构件?
(1) 整栋楼的阻尼比取为0.025~0.035?(含下面 看台等构件)
(2)仅 屋盖 及 与屋盖相连的柱子 阻尼比取为0.025~0.035?(仅加大与屋盖相连的柱子的作用)
(3) 仅屋盖 阻尼比取为0.025~0.035?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-7-14 19:31 编辑 ]

Drawing1.JPG

免费打赏
znjzq
2011年07月15日 11:24:49
2楼
坐等高手.
回复
yueqian911
2011年07月15日 11:43:33
3楼
楼主规范看的很深入嘛!望高手解答
回复
会飞的驴子
2011年07月15日 12:35:57
4楼
不知所云 我感觉楼主有点专牛角尖
回复
溪云初起
2011年07月15日 14:25:01
5楼
技术是要精但不要痴迷于技术,不是什么都非要搞那么清楚明白的
回复
klacte
2011年07月15日 14:37:19
6楼
楼主可以看看抗规439页(10版)的条文说明。
回复
cw5482671
2011年07月15日 14:39:24
7楼
同意地板的意见。楼主有点钻牛角尖!
回复
ssunwx
2011年07月15日 17:57:47
8楼
可以采用框架。设计,可以本着规范的精神。只要力学模型合理。符合多道设防,强节点弱构件,等等,就可以了。另外混合结构的阻尼比可选小值。偏安全。
回复
pentenchour
2011年07月15日 18:13:29
9楼
我个人觉得不一定要死套规范
回复
海岸平涌
2011年07月16日 08:13:33
10楼
新的抗规还没怎么看过,得抽空好好看看了
回复
北京院小李飞刀
2011年07月16日 15:20:08
11楼
YY ID 33511468 结构讲座频道 课件在qq群164217324群共享 欢迎大家交流和共享资料 讲座都是免费的 每天都有免费的讲座 只要你有时间 就能听到讲座