钢框架节点设计节点域无法满足,如何调整才能满足?
姬十四
姬十四 Lv.12
2011年07月14日 17:31:12
只看楼主

第一次做钢框架结构,前面一直很顺利,就到了设计节点的时候遇到麻烦了如图:pkpm里面梁柱固结节点就这么两种形式,选择图一的节点,强轴方向通过不了选用图二节点,两个方向都通过不了计算文件显示节点域腹板抗剪强度不满足请问各位同事做钢框架的时候节点是怎么处理的呢?遇到这种情况该怎么处理?

第一次做钢框架结构,前面一直很顺利,就到了设计节点的时候遇到麻烦了
如图:
pkpm里面梁柱固结节点就这么两种形式,选择图一的节点,强轴方向通过不了
选用图二节点,两个方向都通过不了
计算文件显示节点域腹板抗剪强度不满足
请问各位同事做钢框架的时候节点是怎么处理的呢?
遇到这种情况该怎么处理?

节点1.jpg


节点2.jpg

免费打赏
wp358739067
2011年11月28日 19:30:14
12楼
感觉PKPM出来的节点域柱腹板稳定验算不对,建议自己算一下,很简单的!
回复
mengshuai2004
2011年12月08日 16:39:12
13楼
把柱子的翼缘板加厚就可以了
回复
rlb1016
2011年12月08日 16:56:23
14楼
节点域处腹板挖掉换块厚点的就行了
回复
小榕树
2011年12月08日 19:55:24
15楼
PKPM出的节点太不适用了,施工很麻烦,节点种类太多。还不如手算。
回复
天地不言
2014年11月11日 15:11:48
16楼
抗震相关参数的正确调整。以及节点设计参数N多,经验很重要。我在摸索学习。