钢框架节点设计节点域无法满足,如何调整才能满足?
姬十四
姬十四 Lv.12
2011年07月14日 17:31:12
只看楼主

第一次做钢框架结构,前面一直很顺利,就到了设计节点的时候遇到麻烦了如图:pkpm里面梁柱固结节点就这么两种形式,选择图一的节点,强轴方向通过不了选用图二节点,两个方向都通过不了计算文件显示节点域腹板抗剪强度不满足请问各位同事做钢框架的时候节点是怎么处理的呢?遇到这种情况该怎么处理?

第一次做钢框架结构,前面一直很顺利,就到了设计节点的时候遇到麻烦了
如图:
pkpm里面梁柱固结节点就这么两种形式,选择图一的节点,强轴方向通过不了
选用图二节点,两个方向都通过不了
计算文件显示节点域腹板抗剪强度不满足
请问各位同事做钢框架的时候节点是怎么处理的呢?
遇到这种情况该怎么处理?

节点1.jpg


节点2.jpg

免费打赏
jasonzxl
2011年07月14日 23:02:00
2楼
我节点计算从来都是不用PK,还是自己手算比较清楚。
节点域不够就加厚咯,要不就贴板咯,多高层图集不是都有做法么?
回复
zhangsai198810
2011年07月15日 13:07:13
3楼
梁柱固结节点的两种形式,选择图一的节点,强轴方向通过不了,因为剪力弯矩都很大,腹板强度不足。
选用图二节点,两个方向都通过不了,是因为图二弱轴弯矩比图一要大。
所以计算文件会显示节点域腹板抗剪强度不满足。
比较有效的方法就是增加腹板厚度。
回复
lilin80
2011年07月15日 13:08:40
4楼
pkpm中有节点贴板的选项,出图时自动就加上了,如果节点域腹板厚度差得不多,按程序就行;不过要注意在PKPM参数选择中贴板的厚度不要太薄,否则施工时质量无法保证
回复
lh77126
2011年07月15日 19:39:27
5楼
加厚节点处腹板,或贴板,图集中有做法。最好不用软件计算的节点,自己手算。软件有时考虑的不是很全面
回复
ruier0802
2011年07月16日 14:38:51
6楼
加厚节点处腹板,或贴板,图集中有做法。
回复
jasonzxl
2011年07月17日 17:56:47
7楼
PK的归并是相当混乱的,用PK的结果出图的质量是很糟糕的。
所以建议还是手算,这样来得简便点。
回复
tydezhao
2011年07月18日 11:43:53
8楼
奥奥 了解了解
回复
tkjlbtbh
2011年07月18日 19:19:28
9楼
梁柱固结节点,选择图一,由于剪力弯矩都很大,腹板强度不足。必须加强腹板,增加厚度
选择图二,两个方向都通过不了,是因为图二双向弯矩比图一都大。
因此计算文件会显示节点域腹板抗剪强度不满足。
比较有效的方法就是增加腹板厚度。
回复
gmw66
2011年07月20日 07:58:00
10楼
选择图一的话,就要增强弱轴的强度,就是增加腹板的厚度
回复
zcx75326
2011年11月28日 17:33:03
11楼
说的有道理,学习了
回复

相关推荐