报警阀入口前用不用做环状管网?什么情况下才要做呢?请教各位高手了!2005版<<喷规>>中:10 .1. 4 当自动喷水灭火系统中没有2 个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。10. 2. 4 每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。
2005版<<喷规>>中:
10 .1. 4 当自动喷水灭火系统中没有2 个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。
10. 2. 4 每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。
这两条规范感觉有点矛盾,10.1.4条是2个及以上时候要设环状管道,而10.2.4条是只要有报警阀就要设环状管道!在只有一个报警阀时候要不要设置环状管道啊?