报警阀入口前用不用做环状管网?
lilining
lilining Lv.2
2006年05月27日 11:48:36
只看楼主

报警阀入口前用不用做环状管网?什么情况下才要做呢?请教各位高手了!2005版<<喷规>>中:10 .1. 4 当自动喷水灭火系统中没有2 个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。10. 2. 4 每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。

报警阀入口前用不用做环状管网?什么情况下才要做呢?请教各位高手了!
2005版<<喷规>>中:
10 .1. 4 当自动喷水灭火系统中没有2 个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。
10. 2. 4 每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。
这两条规范感觉有点矛盾,10.1.4条是2个及以上时候要设环状管道,而10.2.4条是只要有报警阀就要设环状管道!在只有一个报警阀时候要不要设置环状管道啊?
免费打赏
nick_wujq
2006年05月27日 12:38:12
2楼
我一个报警阀都设成环管了,反正一组水泵出来了两根管。
回复
cxh_0722
2006年05月27日 14:33:41
3楼
“报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根”中“报警阀入口前设置环状管道”是“系统”的定语,是指设置了环状管道的系统,要设两条或以上的出水管,也就是说,没有设置环状的,就可以设置一条出水管。
如果只有一个报警阀,就没必要设置环状,水泵出来后出水管汇合到一起,然后再到报警阀就可以
回复
nick_wujq
2006年05月27日 16:34:19
4楼
楼上说的对,但报警阀我一般设在水泵房内,水泵到报警阀的距离也比较短,所以我还是成环接进去。
回复
lilining
2006年05月31日 11:03:32
5楼
哦,谢谢了!
回复

相关推荐