暖通新人的一点疑问
焰火
焰火 Lv.5
2011年07月14日 10:55:14
来自于通风排烟
只看楼主

我看规范时发现防烟楼梯间和消防电梯前室计算加压送风量的方法是一样的,但是发生火灾时楼梯间的风口是全开的,而前室的风口只要着火层和相连的两层才开,那么前室的风口是怎么确定的?也是按楼梯间风口的计算方法?还是总送风量除以3个风口然后确定风口大小?如果前者感觉只有一层着火时风速会不会过大啊?后者如果着火层比较多的话那风速又会过小啊?求各位前辈帮助

我看规范时发现防烟楼梯间和消防电梯前室计算加压送风量的方法是一样的,但是发生火灾时楼梯间的风口是全开的,而前室的风口只要着火层和相连的两层才开,那么前室的风口是怎么确定的?也是按楼梯间风口的计算方法?还是总送风量除以3个风口然后确定风口大小?如果前者感觉只有一层着火时风速会不会过大啊?后者如果着火层比较多的话那风速又会过小啊?求各位前辈帮助
免费打赏
焰火
2011年07月14日 11:14:27
2楼
有没有人知道啊?
回复
crazy_123456
2011年07月14日 14:57:52
3楼
前室风口风量按1/3总风量是常规三种方式之一。规范模拟的是一次火灾情形,木有那么巧合所有楼层同时起火。另外,规范咋来的地球银都晓得~
回复
焰火
2011年07月14日 15:14:59
4楼
谢谢2楼的前辈,能告诉我另外两种方式吗?
回复
msrite
2011年07月16日 10:18:18
5楼
回复
xiuzhu8
2011年07月16日 17:42:44
6楼
高手们请指点一二。
回复
wtt1206
2011年07月18日 14:08:27
7楼
陆耀庆主编的《实用供热空调设计手册》上写的很清楚,前室加压送风口按火灾时相应的同时开启的层数计算风口尺寸。
回复
snail_yin
2011年07月18日 14:39:03
8楼
楼主看看陆老的手册,同时,防排烟系统只考虑一个防火分区发生火灾,多层同时发生火灾就不考虑了。也就是最多只能开启三个加压送风口。
回复
crazy_123456
2011年07月19日 13:25:40
9楼
老陆红皮书详细说明了前室或合用前室的风口开启模式:
1、开始着火层及上下两层(通常使用做多措施)
2、只开启着火层(上海设计规程)
3、全部开启(效果较差)
回复
davey
2011年07月21日 13:06:01
10楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开