1250m2办公楼是否设室内消火栓
samyun
samyun Lv.2
2006年05月26日 22:55:29
只看楼主

《建规》8.4.2第二款5000m3到底指什么建筑物?是第一款指的厂房、库房?还是所有建筑物?我认为是第一款指的厂房、库房。即8.4.1指民建,8.4.2指公建。希望同仁给与指点!(由一座1250m2办公楼因没设室内消火栓,而没有通过消防审查,引出的话题)

《建规》8.4.2第二款5000m3到底指什么建筑物?是第一款指的厂房、库房?还是所有建筑物?
我认为是第一款指的厂房、库房。即8.4.1指民建,8.4.2指公建。希望同仁给与指点!(由一座1250m2办公楼因没设室内消火栓,而没有通过消防审查,引出的话题)
免费打赏
applan
2006年05月26日 23:31:04
2楼


技术措施P156;
7.1.1-2-1)-⑤
回复
阿德
2006年05月27日 10:55:34
3楼
第一款指的厂房、库房
第二款是所有建筑物,但第二款一般用不到,没有生活用水,少见
回复
canline
2006年05月27日 11:22:37
4楼
规范上是比较矛盾的,你看第8.4.2条又有规定哪些可以不设室内消防给水,如果按这条来的话,你还是要设置.
按第8.4.1条第五条来看超过五层或体积超过10000立方米来看你又可以不设置.所以很难确定.
个人认为你还是做吧.对自己负责也对使用者负责.
要是你想对甲方负责你就按第8.4.1条第五条去回答审图公司.如果有异议,你可以按2楼给你的地址翻给他们看.
回复
阿德
2006年05月27日 11:27:46
5楼
1250m2办公楼,体积多少,
回复
cxh_0722
2006年05月27日 15:13:09
6楼
办公楼应该有生活用水吧?那就要设
回复
合士嘉造价咨询
2006年05月27日 16:54:07
7楼
lw

办公楼是公共建筑,所以得装消火栓,不然不会通过的!