调试生活污水时发现土建稀烂,这可怎么办啊
abadguy
abadguy Lv.5
2011年07月13日 20:59:48
只看楼主

请教各位,本人即将调试一新农村生活污水处理处理工程,工艺流程如下:化粪池--格栅井---调节池---接触氧化池---沉淀池---消毒排放 土建由甲方自己承建,为一体化砖混地埋式,安装时发现整体漏水,甲方为村委只为钱而生,不进行补漏,直接要求安装调试。无奈之下进入调试,调试时发现水位高于地下水位的接触氧化池向外漏水严重,池体总的进水量与实际出水量约为5:2,也就是说池体向外漏掉了3份水。由于污泥来源有限,准本进行自然培菌,连续进水,水量从小到大,请问能挂起膜来吗?若能多久可以?

请教各位,本人即将调试一新农村生活污水处理处理工程,工艺流程如下:化粪池--格栅井---调节池---接触氧化池---沉淀池---消毒排放
土建由甲方自己承建,为一体化砖混地埋式,安装时发现整体漏水,甲方为村委只为钱而生,不进行补漏,直接要求安装调试。无奈之下进入调试,调试时发现水位高于地下水位的接触氧化池向外漏水严重,池体总的进水量与实际出水量约为5:2,也就是说池体向外漏掉了3份水。由于污泥来源有限,准本进行自然培菌,连续进水,水量从小到大,请问能挂起膜来吗?若能多久可以?
免费打赏
drew
2011年07月15日 09:09:36
12楼
想想紫金矿业
回复
ah12369
2011年07月15日 09:37:10
13楼
推倒重做吧
回复
lieshao
2011年07月15日 09:37:11
14楼
糊弄人糊弄鬼啊!这种情况能调成功才怪呢
回复
abadguy
2011年07月15日 09:39:01
15楼
小的时候吃过豆腐渣,其实味道还不错,再后来听说过豆腐渣工程却没有亲见过,今天我总算是见上了。环保是个良心行业,有这样的党,我们的水什么时候才能治理的是个头啊。马上又要去现场了,我正在想办法赶紧脱身.................
回复
crir101
2011年07月15日 09:46:34
16楼
我们公司就经常修这种砖混的池子,不过还好不是我去调试,不过话说,这些项目好像目前都没进水的。。。,小地方的就是这样的啊
回复
春风拂面
2011年07月15日 10:07:02
17楼
这样的项目只能摆着看了,漏水60%跟不建没什么区别,而且都进入地下水了。国家在这方面得管理太差了
回复
depression
2011年07月15日 11:20:12
18楼
拍些照片,直接找当地环保主管部门,让他们去协调。这个是偷漏排呀
回复
zhoujinyuan888
2011年07月15日 20:57:43
19楼
赶紧溜之大吉吧,别等水把池子泡塌了,那责任就大了
回复
zhaogh26
2011年07月16日 19:17:33
20楼
我们伟大的D,都懂得@!
回复
womawoma
2011年07月16日 23:10:32
21楼
兄弟,我碰到的情况比你好点,漏得没那么厉害。最好是按11楼的做吧。能早点脱身最好。