请问:楼层PPR给水管预埋时试压有何规定?时间,压力值
请问:楼层PPR给水管预埋时试压有何规定?时间,压力值
2楼
给水管一般在打地面垫层之前一定要打压的,最好的带压施工,防止交叉施工过程中防止破坏管道!
回复
3楼
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
回复
4楼
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
回复
5楼
参考施工验收规范。
回复
6楼
那是GB50242-2002
《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005第5.6条讲的很清楚,压力不小于0.9MPa
回复