柔性铸铁管的选择标准
yangchao0730
2011年07月13日 17:55:42
只看楼主

大家好,请问对于柔性抗震卡箍式铸铁排水管有没有明确的壁厚选择标准?目前卡箍式连接方式的柔性机制管从厂家方面分为W型和W1型 W型壁厚为4.1~4.8mm W1型为3.0~3.5mm有些规范上分为TA、TB型对应上面的W、W1型32层住宅楼在设计没有明确要求的情况下能否选择薄型的?或者说根据建筑高度有没有壁厚选择这方面的明确规定?请前辈们帮忙提下意见

大家好,请问对于柔性抗震卡箍式铸铁排水管有没有明确的壁厚选择标准?
目前卡箍式连接方式的柔性机制管从厂家方面分为W型和W1型 W型壁厚为4.1~4.8mm W1型为3.0~3.5mm
有些规范上分为TA、TB型对应上面的W、W1型
32层住宅楼在设计没有明确要求的情况下能否选择薄型的?
或者说根据建筑高度有没有壁厚选择这方面的明确规定?
请前辈们帮忙提下意见
免费打赏
herry6696
2011年07月14日 15:46:41
2楼
请教专业厂家
回复
山泉雾雨
2011年07月16日 17:04:19
3楼
W型为国标管,W1型管为企标管,严格来说,W1管是不合格的管,虽然可用,一旦出事,可就要追究责任了。如果你不是老板或股东,请选择国标管!
回复
he766
2011年07月27日 16:15:20
4楼

w为国标管,w1型是取自ISO 6594:2006的国际标准。使用功能上并无太大区别!
回复
nbpyxf
2012年02月15日 13:15:19
5楼
w为国标管,执行GB/T12772标准,w1型执行ISO 6594:2006的国际标准。具体区别要详细对比两个标准
●离心铸管无承口优质排水管主要尺寸及单重
main dimensions and unit weight of centrifugal casting socktless high quality sewerage pipes
 ISO 6594
规 格(直径) 外 径(mm) 壁 厚(mm) 长 度(mm) 重 量
50(2") 58 3.5≥3.0 13
75(3") 83 3.5≥3.0 18.9
100(4") 110 ± 2 3.5≥3.0 25.5
125(5") 135 ± 2 4.0≥3.5 3000±20 35.4
150(6") 160 ± 2 4.0≥3.5 42.2
200(8") 210 ± 2.5 5.0≥4.0 69.3
250(10") 274 ± 2.5 5.5≥4.5 99.8
300(12") 326 ± 2.5 6.0≥5.0 129.7
主要理化指标
抗压强度 不小于20MPa
水压实验 0.2MPa,保压30秒
化学成分 磷含量不应大于0.30%,硫含量不应大于0.10%
管子平直度 不大于2mm/m

 GB/T12772
规 格(直径) 外 径(mm) 壁 厚(mm) 长 度(mm) 重 量
50(2") 61 ± 1.0 4.3 ± 0.7   16.5
75(3") 86 ± 1.0 4.4 ± 0.7   24.4
100(4") 111 ± 1.0 4.8 ± 0.7   34.6
125(5") 137 ± 1.5 4.8 ± 1.0 3000 ± 10 43.1
150(6") 162 ± 1.5 4.8 ± 1.0   51.2
200(8") 214 ± 1.5 5.8 ±1.0   81.9
250(10") 268 ± 1.8 6.1 ± 1.2   113.6
300(12") 318 ± 1.8 7.0 ± 1.2   148.0
主要理化指标
抗压强度 不小于150MPa 
水压实验 0.2MPa,保压30秒
化学成分 磷含量不应大于0.30%,硫含量不应大于0.10% 
管子平直度 不大于2mm/m 

[ 本帖最后由 nbpyxf 于 2012-2-15 13:16 编辑 ]
回复
goddfp
2012年02月15日 21:42:22
6楼
要求高的,档次高的,肯定首选A型、B型,一般的会选W型,设计和招投标一般不会提到W1型,但有的施工单位为了降低成本,和业主的相关负责人做做工作——甚至不做工作,有的业主自己都搞不清楚,换成W1型,许多企业也是为了顺应这个需求,搞出个W1型。实际上,即时你要求W型,施工单位也可能给你个W1型,一般也没有人去量管径、壁厚之类的。这也反映出这个市场混乱、不诚信的一面。
回复
wp4613
2012年02月19日 09:30:56
7楼
有道理!材料一定要把好关。
回复

相关推荐