扩建工程,在原有混凝土柱子上植筋,浇筑梁与原柱子相连。请接缝处的剪力是如何传给柱子的?是通过化学锚栓还是新旧混凝土之间的摩擦力?

扩建工程,在原有混凝土柱子上植筋,浇筑梁与原柱子相连。请接缝处的剪力是如何传给柱子的?是通过化学锚栓还是新旧混凝土之间的摩擦力?
免费打赏
小面片
2011年07月13日 20:56:13
2楼
楼主是植筋还是植栓啊?
我个人理解:混凝土受剪一般是混凝土构件斜截面受拉,这个垂直于斜截面的拉力,分解成两个方向,一个就是新旧砼的摩擦力,包括在这个方向上的新旧砼间的支撑力;另一个是新旧砼咬合力,包括植入的纵筋需要考虑这种抗剪键的作用,适当加大。
回复
qianshashou1
2011年07月14日 11:32:50
3楼
这位大哥,关键是新旧砼结合面几乎是竖直的,面与面之间没有压力(又因为按铰接考虑,也不存在刚接点的受压区的压力)几乎不能产生摩擦力,难道全部是靠锚入的钢筋抵抗剪力?请大哥指点一下,谢谢你!
回复
小面片
2011年07月14日 13:50:29
4楼
你所说的,也正是新旧混凝土连接处理时,要求将旧砼表面进行剔凿的原因。
回复
luyan2007
2011年07月15日 08:45:24
5楼
主要是靠混凝土之间的粘结力,所以新旧结合面要凿毛增糙。其实比较典型的是柱托换时将柱的荷载传递给托梁,但目前尚没有很精确的计算;虽然几个规范里都给出了计算公式(我说的时关于托换的规范),但相差较大。