加油站报批电气图纸
liuliuyanyan6688
2011年07月13日 15:12:44
只看楼主

图纸简介: 报批过关图纸 附件名:20117131310541164400.zip 文件大小:1425K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

报批过关图纸



附件名:20117131310541164400.zip

文件大小:1425K

(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
liuliuyanyan6688
2011年07月16日 11:44:30
2楼
图纸怎么样,大家给点意见啊
回复
cai2561
2011年07月19日 10:20:37
3楼
可能是版本的事 看不太全 分析的地方可能因为看图不全问题有偏差
1. 进线电缆4X25+1X16 如果该加油站没有独立变电室(应该也不会有),电源引自市电或者柱上变压器的话,进线应为4X25,系统为TN-C-S,进线处重复接地,分出PE和N线,分开后禁止合在一起。
2. 楼梯处没有应急灯和方向指示灯
3. 卫生间没有换气扇
4. 一楼便利店照度略低
5. 空调问题,楼主空调计算上取的3KW 4KW 我这看去全 不知道是不是每个空调一个回路 大面积房间建议采用三相柜机空调 可在放空调处放一个小箱子
6. 个人意见,接地扁铁没有必要绕棚子一圈,有点浪费,营业房利用建筑物基础作接地,站区把加油岛环起来,然后和营业房接在一起就可以了
7.另外没有看见油罐区的东西,楼主没有预留灌区的照明,相关的油罐区液位检测不知道是不是你做?
8. 加油机电源,通讯控制系统没有看到 ,加油站监控也没有看到
9. 加油站区照明没有看到。
另外问下楼主,应急照明开关上跨的一根线上面意思?
个人经验有限,而且图纸显示不全,分析不对之处望指正。

[ 本帖最后由 cai2561 于 2011-7-19 10:37 编辑 ]
回复
wyzx2010
2011年07月19日 16:03:23
4楼
很好的东东!多谢楼主分享!
回复
haxgang
2011年07月20日 17:16:27
5楼
谢谢,先看看,再说话,本网站真是好啊,能在网上借鉴到很多东西,感谢各位!
回复
liuliuyanyan6688
2011年07月23日 09:44:44
6楼
板凳很认真,指出很多问题,谢谢板凳,我来一一答复
1、进线问题,他有独立的配电室,所以从配电柜引来5根线
2、因站房建筑简单,楼梯处不需要做应急,审图时也没有问题
3、卫生间应该加个换气扇,但不是我们电气专业问题,而是通风没有考虑,我么不能越俎代庖
4、一楼照度可能低点了,加以改进
5、便利店面积 采用单相空调可以,但3相会更好,以后会加以改进,采用3相
6、这种接地是我们的常规做法,习惯了考虑化工厂的全场接地,所以接地装置伸出室外,虽然费点材料,但感觉这样很方便
7、这些只是站房报批的部分图纸,其他图纸还未上传,要是大家需要的话,我会继续上传的
8、应急照明上的那根线是电压维持线,其实就是多引出一根线到应急灯具光源上作为电源线,有那种平时应急两用灯,就需要这根线
本人经验也尚浅,大家指正。感谢板凳提出的问题
回复
charlst
2012年05月20日 20:39:53
7楼
感谢楼主分享!!
回复

相关推荐

APP内打开