求助:洁净室空调问题,急
bobo0523
bobo0523 Lv.2
2011年07月13日 14:34:17
只看楼主

三间洁净室用一个系统,室内计算温度22°,相对湿度55%,吊顶净高均为2.4m。房间1:面积38㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热2.59kw房间2:面积19㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热1.59kw房间3: 面积38㎡,净化等级万级,换气次数按25次计算,人员数5人,余热1.85kw室外计算参数:天津地区,夏季干球温度33.9°,湿球温度26.9°

三间洁净室用一个系统,室内计算温度22°,相对湿度55%,吊顶净高均为2.4m。
房间1:面积38㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热2.59kw
房间2:面积19㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热1.59kw
房间3: 面积38㎡,净化等级万级,换气次数按25次计算,人员数5人,余热1.85kw

室外计算参数:天津地区,夏季干球温度33.9°,湿球温度26.9°

我做的系统是二次回风系统,房间用FFU送风,用FFU做二次回风,配一台组空来消除余热余湿负荷。吊顶上为静压箱,组空的风道直接送到吊顶上方。
组空参数:送风量2500m3每小时,25kw制冷量,3kw电加热,10kg每小时加湿量,机外余压400pa,新风量600m3每小时。

我的问题是:冬天的时候检查没问题,现在夏天了,温度降不下来,求教各位大虾,是怎么回事,可能是什么情况,我的计算有问题么?
洁净度没问题
免费打赏
xilou_1104
2011年08月17日 21:04:07
22楼

更正一下,风量太小。你的2500风量只负责了万级房间的风量要求。千级房间采用FFU自循环,但也得配备新风补充。
回复
menghui123
2011年08月18日 14:10:48
23楼
太不专业了,二次回风系统不是指这个吧
回复
qq462222956
2011年11月15日 18:00:10
24楼
我个人认为空调的实际制冷能力要达到40.85KW才行
回复
liyunlan003
2011年11月17日 11:11:55
25楼
送风量和冷负荷都偏小了
回复
liyunlan003
2011年11月17日 11:14:52
26楼
二次回风系统何在?
回复
swrsz
2011年11月18日 09:59:55
27楼
1、制冷量明显偏小!
2、显热量计算偏小!
还有一个要考滤,就是FFU的散热,特别是大规模的时候,根据最简单的能量守恒定律,FFU最后会全变成热量!
最简单的方法,在技术夹层加设一台10匹管道式空调吧!
回复