三间洁净室用一个系统,室内计算温度22°,相对湿度55%,吊顶净高均为2.4m。房间1:面积38㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热2.59kw房间2:面积19㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热1.59kw房间3: 面积38㎡,净化等级万级,换气次数按25次计算,人员数5人,余热1.85kw室外计算参数:天津地区,夏季干球温度33.9°,湿球温度26.9°
三间洁净室用一个系统,室内计算温度22°,相对湿度55%,吊顶净高均为2.4m。
房间1:面积38㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热2.59kw
房间2:面积19㎡,净化等级千级,换气次数按55次计算,人员数5人,余热1.59kw
房间3: 面积38㎡,净化等级万级,换气次数按25次计算,人员数5人,余热1.85kw
室外计算参数:天津地区,夏季干球温度33.9°,湿球温度26.9°
我做的系统是二次回风系统,房间用FFU送风,用FFU做二次回风,配一台组空来消除余热余湿负荷。吊顶上为静压箱,组空的风道直接送到吊顶上方。
组空参数:送风量2500m3每小时,25kw制冷量,3kw电加热,10kg每小时加湿量,机外余压400pa,新风量600m3每小时。
我的问题是:冬天的时候检查没问题,现在夏天了,温度降不下来,求教各位大虾,是怎么回事,可能是什么情况,我的计算有问题么?
洁净度没问题
2楼
送风量有没有搞错啊,按换气次数得到的送风量G=55*38*2.4=5016CMH~
回复
3楼
等晚上我整理一下,发一下我的计算书
净化需要的送风量完全由FFU提供
回复
4楼
回复
5楼
负荷小了啊! 38*2.4*55=5016
19*2.4*55=2508
38*2.4*25=2280
总风量=9804,放大取12000CMH
你的新风量太小,取10%,就是1200CMH,
室内干球温度:22度,湿度55%
新风干球温度:33.9度,湿球温度:26.9
假设成1次回风,进风干球温度:23.21,相对湿度57%,
出风温度干球温度:13度,出风湿球温度12度
得出:冷负荷59KW,显冷40.4KW,浅冷18.5KW,除湿25.5kg,,,,
回复
6楼
没规定说新风量必须取10%,按人员新风量取600CMH足够了
回复
7楼
不过即使按600CMH新风量,大致也在30KW,加6KW余热,上LZ你的制冷量25KW明显小了。如果人员总数能确认为15人,将新风量减少到450CMH,冷负荷约28.5KW,还算接近。如果要确保22度则只能再想办法增加一点制冷量
回复
8楼
回复
9楼
每个人都是高手。
回复
10楼
高手啊都是膜拜
回复
11楼
我比较赞同cruseo的说法
并不是所有的洁净室新风量都应该按照循环风量的10%计算。 洁净室送新风无非就是两个目的,一是人员卫生要求,二是洁净室正压要求,而具体的量应该由这二者的较大者确定。按人员15*30=450m3/h,按正压要求算根据洁净等级和维护结构气密性的不同一般取2~4次就够了。假设都取3次,(38+38+19)*2.4*3=684m3/h。考虑到洁净室可能还会有相邻的,600差不多,450偏小。
至于温度降不下来,上面两位已经分析得很到位了,楼主只有想办法增加点冷量咯。看这要求,不是电子实验室就是生物医药实验室,温度湿度洁净度三个有一个没下来,影响都很大...
回复